conformità quadro elettrico

Inviato:
24 nov 2004, 13:37
da Mirko
Vorrei un chiarimento sul seguente quesito: Mi capita spesso di dover modificare quadri elettrici esistenti installando dei nuovi interruttori magnetotermici per separare linee illuminazione e/o FM esistenti raggruppate sotto un unico interruttore. A fine lavoro devo consegnare al cliente una nuova dichiarazione di conformità del quadro elettrico in sostituzione dell'esistente? e se non esistesse alcuna documentazione?
Grazie

Inviato:
24 nov 2004, 23:58
da Mike
Un quadro elettrico è un prodotto e come tale è soggetto alla direttiva Bassa tensione ed EMC e quindi è obbligatoria la marcatura CE. I dispositivi di protezione e le linee di alimentazione in partenza fanno parte dell'impianto elettrico e quindi sono soggette alla L. 46/90. Se le modifiche comportano un aggravio delle condizioni preesistenti (per es. sovratemperatura) bisogna verificare il rispetto della norma CEI 17-13/1 e ripetere la procedura completa prevista per la marcatura CE, in pratica rimarcare il quadro assumendosene la responsabilità. Viceversa se le modifiche non comportano cambiamenti sostanziali, nel qual caso è sufficiente aggiornare gli schemi.
In ogni caso sono interventi che esulano dalla manutenzione ordinaria e pertanto dovrà essere rilasciata anche dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90, se non anche soggetta a progettazione se rientra nei casi di trasformazione o ampliamento.