Cavo FG7OR sospeso

MessaggioInviato: 6 giu 2016, 11:09
da thehotstuff
Buongiorno a tutti, il mio dubbio è il seguente:
devo trasportare la linea dal contatore al quadro generale utilizzando un cavo FG7OR da 2x6 mm teso fra due pali (all'esterno) distanti circa 30 mt. E' necessario e/o consigliato sostenerlo con un cavo in treccia di acciaio?

Re: Cavo FG7OR sospeso

MessaggioInviato: 6 giu 2016, 12:05
da Mike
Necessario perché non è un cavo autoportante.

Re: Cavo FG7OR sospeso

MessaggioInviato: 6 giu 2016, 12:11
da iosolo35
Le fasciature devono essere eseguite in maniera tale da non danneggiare il cavo ed eseguite almeno ogni 2 metri.

Re: Cavo FG7OR sospeso

MessaggioInviato: 6 giu 2016, 12:38
da thehotstuff
Mike ha scritto:Necessario perché non è un cavo autoportante.

Se non mi sbaglio, i cavi autoportanti sono del tipo ARE4.. e sono almeno da 4x16 mm

Re: Cavo FG7OR sospeso

MessaggioInviato: 6 giu 2016, 20:52
da Electro
Oppure RE4E4X-0,6/1kV 2x10mmq. E due morse di amarro.

Re: Cavo FG7OR sospeso

MessaggioInviato: 7 giu 2016, 8:10
da Giovepluvio
iosolo35 ha scritto: eseguite almeno ogni 2 metri.


Da dove è desunta?

Re: Cavo FG7OR sospeso

MessaggioInviato: 8 giu 2016, 9:16
da Goofy
Giovepluvio ha scritto:Da dove è desunta?

Io l'ho trovata nella GUIDA CEI 64-17 impianti nei cantieri

"5.3.4 Posa su funi
Quando il cavo non è autoportante e viene sospeso a funi metalliche, è bene che le
fasciature siano tali da non danneggiare il cavo e disposte almeno ogni due metri"

Poi se invece i due metri in qualche tratto diventano tre non credo succeda niente di grave.

Re: Cavo FG7OR sospeso

MessaggioInviato: 8 giu 2016, 9:20
da Giovepluvio
Grazie!

Re: Cavo FG7OR sospeso

MessaggioInviato: 8 giu 2016, 16:41
da atomorama