Pagina 1 di 1

Indicazione formazione cavi

MessaggioInviato: 9 giu 2016, 18:01
da Emanuele78
Buongiorno a tutti,

in uno schema elettrico di altro tecnico è indicato un cavo FG7M1 con formazione 4(1X150)+N95+1G95.
Lunghezza 75 m, potenza contrattualmente impegnata 200 kW, taratura int.mtd Ith = R350, Iz = 355 A, posa in canale dedicato.

Non riesco a decifrare bene la formazione del cavo, immagino siano 3 cavi unipolari da 95 mmq, neutro da 50 mmq e terra da 50 mmq. Siete d'accordo?

Poi in una nota, scrive "cavo multipolare con guaina posato entro canale portacavi dedicato 100x75mm.
Ma quindi è un multipolare? In questo caso però la Iz non sarebbe più 355A ma 350 A. Siete d'accordo?

Ciò che mi trae in inganno è che a volte si scrive: 3x(1x150)+1x(1x95) +1G95 a volte 3X150+1X95+1G95... che differenza c'è?

Re: Indicazione formazione cavi

MessaggioInviato: 9 giu 2016, 18:46
da NSE
Tra parentesi si indicano le condutture con cavi unipolari

Non riesco a decifrare bene la formazione del cavo, immagino siano 3 cavi unipolari da 95 mmq, neutro da 50 mmq e terra da 50 mmq. Siete d'accordo?


No!
Io leggo che sono 4 cavi uniplari da 150, 1 cavo per il neutro da 95 idem per la terra (anceh se la sigla N credo non sia normata),

Poi in una nota, scrive "cavo multipolare con guaina posato entro canale portacavi dedicato 100x75mm.

Per me c'è una incoerenza.

Ciò che mi trae in inganno è che a volte si scrive: 3x(1x150)+1x(1x95) +1G95 a volte 3X150+1X95+1G95... che differenza c'è?


3x(1x150) = 3 cavi unipolari

3X150+1X95+1G95 = cavo PENTApolare (per me) ma dubito che tu lo trovi.

Re: Indicazione formazione cavi

MessaggioInviato: 9 giu 2016, 21:44
da magoxax
...a volte si scrive: 3x(1x150)+1x(1x95) +1G95 a volte 3X150+1X95+1G95... che differenza c'è?


Tanto per fare due chiacchiere senza tirare in ballo le normative o le intenzioni dello progettista.
Se scrivo 3X150 mi riferisco ad un cavo unico. Se scrivo 3x(1x150) mi riferisco a 3 corde unipolari.


...immagino siano 3 cavi unipolari da 95 mmq, neutro da 50 mmq e terra da 50 mmq. Siete d'accordo?

Scusami ma la cosa mi ha strappato un sorrisetto. :mrgreen:

Re: Indicazione formazione cavi

MessaggioInviato: 10 giu 2016, 7:36
da MASSIMO-G
Però se , come capita sovente, trovo scritto 3x150+1x150+1G150 FG7R 0.6/1kV è ovvio che si tratti di corde unipolari. A noi le formazioni dei cavi , quando sono numerosi, servono per predisporre i codoli in rame in uscita dagli attacchi degli interruttori e numero relativi fori per i capicorda, li vedo scritte in cento modi diversi ma alla fine si capiscono ugualmente

Re: Indicazione formazione cavi

MessaggioInviato: 10 giu 2016, 7:51
da iosolo35
Trattasi di impianto quadrifase con corde da 150 neutro da 95 e protezione da 95 :mrgreen: :mrgreen:

Re: Indicazione formazione cavi

MessaggioInviato: 10 giu 2016, 15:51
da Emanuele78
iosolo35 ha scritto:Trattasi di impianto quadrifase con corde da 150 neutro da 95 e protezione da 95 :mrgreen: :mrgreen:


Concordo anch'io con voi! :D 4 corde da dividere su 3 fasi?

Dal calcolo della Iz, dato che Ib = 320 A e ha messo la taratura del contatore a 350A, immagino volesse dire 3 cavi unipolari da 150, cavo unipolare da 95 neutro e terra da 95.

Re: Indicazione formazione cavi

MessaggioInviato: 10 giu 2016, 15:53
da Emanuele78
magoxax ha scritto:Scusami ma la cosa mi ha strappato un sorrisetto. :mrgreen:


Sarà che è Venerdì.. ??? ma non ti seguo

Re: Indicazione formazione cavi

MessaggioInviato: 10 giu 2016, 20:03
da magoxax
Non sono riuscito a capire come hai fatto a passare da cavi di "150 e 95" a cavi di "95 e 50"; praticamente in due righe hai dimezzato la sezione della linea. :mrgreen:

Re: Indicazione formazione cavi

MessaggioInviato: 13 giu 2016, 8:48
da Emanuele78
magoxax ha scritto:Non sono riuscito a capire come hai fatto a passare da cavi di "150 e 95" a cavi di "95 e 50"; praticamente in due righe hai dimezzato la sezione della linea. :mrgreen:


Oooopsss... hai ragione, non mi ero nemmeno accorto.. :oops:

Confermo la prima "150 e 95"...