Indicazione formazione cavi
Buongiorno a tutti,
in uno schema elettrico di altro tecnico è indicato un cavo FG7M1 con formazione 4(1X150)+N95+1G95.
Lunghezza 75 m, potenza contrattualmente impegnata 200 kW, taratura int.mtd Ith = R350, Iz = 355 A, posa in canale dedicato.
Non riesco a decifrare bene la formazione del cavo, immagino siano 3 cavi unipolari da 95 mmq, neutro da 50 mmq e terra da 50 mmq. Siete d'accordo?
Poi in una nota, scrive "cavo multipolare con guaina posato entro canale portacavi dedicato 100x75mm.
Ma quindi è un multipolare? In questo caso però la Iz non sarebbe più 355A ma 350 A. Siete d'accordo?
Ciò che mi trae in inganno è che a volte si scrive: 3x(1x150)+1x(1x95) +1G95 a volte 3X150+1X95+1G95... che differenza c'è?
in uno schema elettrico di altro tecnico è indicato un cavo FG7M1 con formazione 4(1X150)+N95+1G95.
Lunghezza 75 m, potenza contrattualmente impegnata 200 kW, taratura int.mtd Ith = R350, Iz = 355 A, posa in canale dedicato.
Non riesco a decifrare bene la formazione del cavo, immagino siano 3 cavi unipolari da 95 mmq, neutro da 50 mmq e terra da 50 mmq. Siete d'accordo?
Poi in una nota, scrive "cavo multipolare con guaina posato entro canale portacavi dedicato 100x75mm.
Ma quindi è un multipolare? In questo caso però la Iz non sarebbe più 355A ma 350 A. Siete d'accordo?
Ciò che mi trae in inganno è che a volte si scrive: 3x(1x150)+1x(1x95) +1G95 a volte 3X150+1X95+1G95... che differenza c'è?