Pagina 1 di 1

Gru a torre

MessaggioInviato: 10 giu 2016, 20:04
da carlone
Salve a tutti, volevo porre le seguenti domande alla vostra attenzione, una gru a torre trifase senza neutro (3F) con una potenza di assorbimento di circa 20 kW:

1. va protetta con un interruttore di tipo particolare oppure è sufficiente tipo C?
2. se ci sta un interruttore generale di tipo differenziale 4P (3F+N), è sufficiente per la protezione dai contatti indiretti anche sulla gru oppure va installato un differenziale dedicato a 3 poli?

ringrazio anticipatamente per le risposte ai quesiti.

Re: Gru a torre

MessaggioInviato: 10 giu 2016, 21:24
da Candy
1. va protetta con un interruttore di tipo particolare oppure è sufficiente tipo C?

Dipende dalla taglia dello stesso, rispetto al carico alimentato ed ai suoi coefficienti di contemporaneita` ed utilizzo.

2. se ci sta un interruttore generale di tipo differenziale 4P (3F+N), è sufficiente per la protezione dai contatti indiretti anche sulla gru oppure va installato un differenziale dedicato a 3 poli?


Se ci sta, anche il differenziale con neutro puo` essere usato per lo scopo. Se non ci sta, alle volte se ne trovano di integrati, compatti. Altrimenti si cambia quadro.