Pagina 1 di 1

energia specifica ammissibile dei cavi k2s2

Inviato: 3 ott 2007, 17:29
da mkback
L'energia specifica ammissibile di un cavo è calcolata con la formula k al quadrato per s al quadrato dove K è una costante mentre S è la sezione del cavo. Da ciò la mia domanda è: se ho una linea di sezione
3x(3x185) [3 corde da 185 per fase], come si calcola il k2s"? Devo moltiplicare in questo caso per 2, avendo tre corde per fase?
Grazie

Re: energia specifica ammissibile dei cavi k2s2

Inviato: 4 ott 2007, 8:48
da recoplan
io uso questa procedura (per stare tranquillo):
calcolo la corrente massima ammissibile per ogni corda , poi le sommo .
Attento nel valutare le condizioni di posa di ogni singola corda

ciao da Recoplan