Salve a tutti, ho una domanda da chiedervi. Quando si deve dimensionare la sezione di un cavo vale la regola
Ib<=In<=Iz dove:
Ib= corrente di impiego
In= corrente nominale dell'interruttore
Iz= portata del cavo.

Ora se ho un interruttore magnetotermico da 630A di In ma con termico regolabile la sezione del cavo deve essere scelta in base al valore dalla In oppure alla regolazione del termico??
Chiedo questo perché ho trovato pareri discordanti in merito.

Grazie

Re: Sezione cavo con termico regolabile

MessaggioInviato: 27 giu 2016, 21:25
da Goofy
Puoi dimensionare per la Ir.
Altrimenti non servirebbe la regolazione (l'interruttore protegge la linea, non il carico)

Re: Sezione cavo con termico regolabile

MessaggioInviato: 27 giu 2016, 21:36
da sorecaro
Ok grazie.

Re: Sezione cavo con termico regolabile

MessaggioInviato: 27 giu 2016, 21:50
da Candy
Se documenti correttamente la regolazione progettata, meglio piombandola, dimensioni il cavo in funzione della corrente regolabile.

Re: Sezione cavo con termico regolabile

MessaggioInviato: 28 giu 2016, 11:12
da sorecaro
Grazie, seguirò il consiglio