Corrente di inserzione trafo MT/BT

Inviato: 30 giu 2016, 12:38
da smilev
Buongiorno ragazzi
In fase di progetto di una cabina si deve tenere conto anche della corrente di inserzione del trafo MT/BT. Non avendo esperienza mi domandavo quando si avvia un trafo in un impianto l'interruttore lato bassa tensione deve essere chiuso o aperto (cioè c'è una procedura da rispettare) ? Nel caso che sia chiuso la corrente di inserzione me la ritrovo sul secondario (lato BT) e quindi devo tenere conto dell' andamento della corrente di inserzione per coordinarlo con l'interruttore lato BT?
Spero che non sia una domanda stupida.......

Re: Corrente di inserzione trafo MT/BT

Inviato: 30 giu 2016, 16:05
da MASSIMO-G
La corrente di inserzione non si considera nel progetto di una cabina elettrica , nel senso che sarà un compito della protezione del trafo gestire quella che è definita l’inrush del trafo , i metodi per farlo sono tanti e ben documentati (procedura per calcolare il ritardo del tempo con procedimento secondo allegato F guida CEI 99-4, oppure ritenuta di seconda armonica , ect…). Sul lato di bassa la corrente di inserzione non te la ritrovi a meno di alimentare per sbaglio un trafo al contrario (puo capitare con trafo in parallelo), ma quello sarebbe un guaio

Re: Corrente di inserzione trafo MT/BT

Inviato: 30 giu 2016, 16:15
da smilev
Grazie massimo ora mi cerco la normativa. Ma comunque la considero per la scelta del DG a monte del trafo lato MT?

Re: Corrente di inserzione trafo MT/BT

Inviato: 30 giu 2016, 16:24
da MASSIMO-G
Ci sono le normative che non consentono di energizzare piu di tre trafo da 1600kVA a 15kV (2000 a 20kV) e pongono un limite alla taglia del singolo trafo , o di piu trafo in parallelo, per fare in modo che una corrente di cto cto troppo elevata in bassa si trasferisca in media, ma per il DG e relative protezioni la corrente di inserzione ti interessa solo per l’impostazione dei parametri sul relè , l’corrente di eventuali TA poi saranno scelti ovviamente in funzione della taglia dei trafo

Re: Corrente di inserzione trafo MT/BT

Inviato: 30 giu 2016, 16:26
da smilev
Ok grazie ancora.Ho detto un grande castroneria e con l'esempio di alimentare il primario ....mi hai aperto la mente.....Poi gli articoli ....hanno fatto il resto....