Pagina 1 di 1
Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Inviato:
2 lug 2016, 17:50
da Paolo4
Ciao a tutti,
vorrei chiedervi se esistono cavi con anima in alluminio resistenti al fuoco (facendo delle ricerche su internet non ho trovato niente).
Nel caso esistessero, potreste indicarmi un produttore?
Grazie
Ciao
Re: Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Inviato:
2 lug 2016, 18:40
da Brianz
Cosa intendi con resistenti al fuoco?
E perché la preferenza per l' alluminio rispetto al rame?
Re: Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Inviato:
2 lug 2016, 19:25
da Paolo4
Ciao,
intendo cavi tipo FTG10(O)M1 per l'alimentazione delle lampade di emergenza (sistema centralizzato con soccorritore).
In alluminio perché tutti gli cavi saranno in alluminio (su richiesta del committente) e vorrei quindi utilizzare cavi in alluminio anche per i circuiti di sicurezza.
Re: Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Inviato:
3 lug 2016, 12:00
da attilio
premesso che la scelta dei cavi in alluminio è prettamente legata all'abbattimento dei costi rispetto al rame,
supponendo sezioni relativamente
ridicole, mi chiedo il motivo di una richiesta del committente tanto demenziale

Re: Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Inviato:
3 lug 2016, 12:16
da Brianz
Ah, ecco, pareva anche a me una -beep- , ma non volevo infierire.
Peraltro , si potrebbe anche obiettare che, se il committente commette e si resta nelle leggi e norme, basta che paghi, e , se possibile, si potrà fargli anche l'impianto con cavi in argento.
Re: Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Inviato:
3 lug 2016, 14:19
da mario_maggi
Farli in argento o in rame ha senso, invece l'alluminio è da sconsigliare perché fonde a temperature molto più basse.
Ciao
Mario
Re: Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Inviato:
3 lug 2016, 15:37
da andreandrea
Vorrà dire che il progettista terrà conto del valore di K del cavo in alluminio:
74 per conduttori in alluminio isolati con PVC
87 per conduttori in alluminio isolati con gomma etilenpropilenica e propilene reticolato
A differenza del rame che ha:
115 per conduttori in rame isolati con PVC
143 per conduttori in rame isolati con gomma etilenpropilenica e propilene reticolato
Re: Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Inviato:
4 lug 2016, 10:29
da magoxax
...esistono cavi con anima in alluminio resistenti al fuoco...
Anche se esistessero, dubito che avrebbero una sezione inferiore ai 10 mmq.