da arabino1983
Buongiorno, vorrei sapere se a valle di un UPS, il quale durante il funzionamento in batteria realizza un sistema di alimentazione IT, devono essere installati interruttori magnetotermici bipolari oppure si possono utilizzare interruttori (1P+N).
Vi chiederei di darmi qualche riferimento normativo.
Grazie

Re: Protezione bipolare sistemi IT

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 13:33
da Candy
Se usi una protezione 1P+N, le sovracorrenti sono monitorate in tutti i casi di guasto possibile?

Re: Protezione bipolare sistemi IT

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 16:06
da arabino1983
Boh... lo chiedevo a voi...

Re: Protezione bipolare sistemi IT

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 16:13
da iosolo35
Ti rispondo in maniera sintetica tramite questo diagramma tratto da Tuttonormel.....
protezione.jpg

Re: Protezione bipolare sistemi IT

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 16:15
da arabino1983
Bellissimo!!
scusa ancora, In fondo dove c'è scritto ok
c'è un "1" tra parentesi come per indicare una nota al testo.
Che dice?
grazie

Re: Protezione bipolare sistemi IT

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 16:17
da arabino1983
Candy ha scritto:Se usi una protezione 1P+N, le sovracorrenti sono monitorate in tutti i casi di guasto possibile?

Sono curioso di sapere dove volevi arrivare.

Re: Protezione bipolare sistemi IT

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 16:21
da arabino1983
iosolo35 ha scritto:Ti rispondo in maniera sintetica tramite questo diagramma tratto da Tuttonormel.....


E scusa se ti rompo.
Li c'è scritto "circuiti fase-neutro" e "circuiti Fase-fase". Per fase-fase che si intende?

Avresti mica il riferimento normativo in cui si capisce che per un IT temporaneo non c'è obbligo del 2P?

grazie

Re: Protezione bipolare sistemi IT

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 16:23
da iosolo35
Eccolo completo.....
protezione.jpg

Re: Protezione bipolare sistemi IT

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 19:48
da Candy
Foto Utentearabino1983 ha scritto:Sono curioso di sapere dove volevi arrivare.


Vi chiederei di darmi qualche riferimento normativo.

Non esiste un riferimento normativo per tutti i mal di pancia che passano per la mente.

Candy ha scritto:Se usi una protezione 1P+N, le sovracorrenti sono monitorate in tutti i casi di guasto possibile?

Il riferimento normativo e` quello di proteggere i conduttori dalle sovracorrenti.

Ne le norme, ne il forum, puo` sostituirsi alla perizia dell'installatore che esegue l'opera: possono questi due soggetti conoscere l'architettura del tuo impianto? Sappaimo, ad esempio, (prime cose che mi vengono in mente), se lo UPS e` di tipo off-line, oppure on-line? Sappiamo noi dove transita e come e` posato il conduttore di neutro? E altre valutazioni tutte da verificare.
Ma nenanche un flow-chart puo` essere la panacea di tutti gli elementi di valutazione, anche se arriva dai paranormatori di Torino.

Re: Protezione bipolare sistemi IT

MessaggioInviato: 8 lug 2016, 12:57
da arabino1983
iosolo35 ha scritto:off-line, oppure on-line?


Che cosa cambia scusa? e comunque ho fatto riferimento a quando l'UPS funziona in batteria.

Candy ha scritto:Sappiamo noi dove transita e come e` posato il conduttore di neutro? E altre valutazioni tutte da verificare.


Candy ha scritto:Il riferimento normativo e` quello di proteggere i conduttori dalle sovracorrenti.

Qui, con le mie carenze elettrotecniche mi potrei sbagliare, e forse non sono stato chiaro nel primo post.
Si tratta di un UPS monofase, quindi la corrente che passa nella fase è la solita che passa nel neutro in caso di sovraccarico o cortocircuito, quindi se proteggo la fase ho risolto. O sbaglio?