arabino1983 ha scritto:Sono curioso di sapere dove volevi arrivare.
Vi chiederei di darmi qualche riferimento normativo.
Non esiste un riferimento normativo per tutti i mal di pancia che passano per la mente.
Candy ha scritto:Se usi una protezione 1P+N, le sovracorrenti sono monitorate in tutti i casi di guasto possibile?
Il riferimento normativo e` quello di proteggere i conduttori dalle sovracorrenti.
Ne le norme, ne il forum, puo` sostituirsi alla perizia dell'installatore che esegue l'opera: possono questi due soggetti conoscere l'architettura del tuo impianto? Sappaimo, ad esempio, (prime cose che mi vengono in mente), se lo UPS e` di tipo off-line, oppure on-line? Sappiamo noi dove transita e come e` posato il conduttore di neutro? E altre valutazioni tutte da verificare.
Ma nenanche un flow-chart puo` essere la panacea di tutti gli elementi di valutazione, anche se arriva dai paranormatori di Torino.