consiglio regolamentazione cavo di messa a terra

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 13:57
da GianMaury
Ciao a tutti!! :D

Mi è sorto un dubbio riguardo come gestire al meglio e ovviamente a norma il cavo di messa a terra. Mi spiego meglio:

in casa entra in una sua scatolina di derivazione il cavo da 6 mmq della messa a terra proveniente dal condominio. Dovendo distribuire il filo di massa a ciascuna linea elettrica presente in casa, come potrei fare eseguendo il tutto secondo le norme?

Meglio che nella scatolina dove è presente il cavo di massa da 6 mmq collego con un cappuccetto tutti i cavi giallo/verde di ciascuna linea

Oppure

Dalla scatolina dove è presente il cavo da 6mmq lo prolungo con un cavo delle stesse dimensioni fino al quadro elettrico, a quel punto nel quadro installo una barretta equipotenziale colleggando il cavo da 6mmq e tutti i fili di massa delle linee elettriche di casa.

Quale delle due soluzioni risulta rispettare le norme?

Grazie :)

Re: consiglio regolamentazione cavo di messa a terra

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 14:27
da andreandrea
Meglio la seconda soluzione.

Re: consiglio regolamentazione cavo di messa a terra

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 14:38
da Mike
Entrambe rispettano le norme ma la soluzione 2 è quella più consigliata.

Re: consiglio regolamentazione cavo di messa a terra

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 15:50
da GianMaury
Ok grazie l'importante è che entrambe le soluzioni siano a norma. Poi sul posto pondero cosa sia più semplice fare.

Un'ultima cosa, se volessi optare per la seconda soluzione, come e in che punto installo la barretta equipotenziale nel quadro (semplice quadro civile 12 moduli)? questa barretta è inclusa quando si acquista il quadro? non ci sarebbe un aumento di cavi che renderebbe più complicato il cablaggio considerando che ci sono i ponticelli e cavi di ogni linea ?

Re: consiglio regolamentazione cavo di messa a terra

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 15:58
da 6367
Se fossimo nel contesto dell'applicazione del cap 37 della CEI 64-8, la prima soluzione non sarebbe a norma.

Solo la seconda permette l'installazione efficace di SPD.

Re: consiglio regolamentazione cavo di messa a terra

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 16:10
da GianMaury
e considerando che SPD non ne dovrò installare, la prima risulterebbe a norma?

Re: consiglio regolamentazione cavo di messa a terra

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 16:34
da 6367
Potresti volerli installare un giorno.

Se sei nel contesto del cap 37 (unità abitativa nuova o con impianto completamente rifatto assieme a ritrutturazione edile) non saresti a norma.

In tutti gli altri casi sì.

Re: consiglio regolamentazione cavo di messa a terra

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 16:47
da GianMaury
ok perfetto allora opto per la seconda soluzione.

Ora resta capire come e in che punto installo la barretta equipotenziale nel quadro (semplice quadro civile 12 moduli)?

Grazie :)

Re: consiglio regolamentazione cavo di messa a terra

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 17:05
da Danielex
GianMaury ha scritto:quadro civile 12 moduli


#-o

Re: consiglio regolamentazione cavo di messa a terra

MessaggioInviato: 4 lug 2016, 17:17
da GianMaury
si, il quadro elettrico previsto è un semplice 12 moduli. E' un problema?

Ci sono quadri da 12/14 moduli adatti a contenere la barretta equipotenziale? Il quadro lo dovrei ancora acquistare, quindi se è quello il problema compro eventualmente il modello che mi indicate

Grazie :)