Pagina 1 di 1

Distanza minima edificio da cavo MT

MessaggioInviato: 11 lug 2016, 17:13
da sottobosco
Un cliente mi chiede che distanza deve tenere da una tubazione interrata contenente una linea MT, dovendo ampliare un edificio.
L'ampliamento sarà tutalmente fuori terra, fatto salvo i plinti cui fissare i tralicci di sostegno.
La tubazione è interrata a circa 1m dal piano di calpestio.

Non ho trovato indicazioni specifiche, esiste una distanza da rispettare?

Grazie mille!!

Re: Distanza minima edificio da cavo MT

MessaggioInviato: 11 lug 2016, 19:22
da Giovepluvio
Salvo diverse indicazioni da parte del Distributore ad un cavo MT interrato va asservita una fascia di larghezza complessiva pari a 3 metri. Devi quindi tenerti ALMENO ad 1,5 metri dalla posizione del cavo, qualsiasi sia la direzione nella quale misuri.

Re: Distanza minima edificio da cavo MT

MessaggioInviato: 11 lug 2016, 20:15
da Goofy
Giovepluvio ha scritto:Salvo diverse indicazioni da parte del Distributore ad un cavo MT interrato va asservita una fascia di larghezza complessiva pari a 3 metri. Devi quindi tenerti ALMENO ad 1,5 metri dalla posizione del cavo, qualsiasi sia la direzione nella quale misuri.


Ma è un cavo del distributore o privato?
Se è privato può passare anche all'interno, distanza zero.

Re: Distanza minima edificio da cavo MT

MessaggioInviato: 12 lug 2016, 13:08
da Giovepluvio
Giovepluvio ha scritto:Salvo diverse indicazioni da parte del Distributore


Ovviamente parlo di cavi di proprietà del Distributore (Enel in particolare, per altri credo sia la stessa cosa... di solito si adeguano). Con i tuoi fai, più o meno, quel che vuoi.

Re: Distanza minima edificio da cavo MT

MessaggioInviato: 13 lug 2016, 23:47
da MSilvano
Anche perché poi, fare una fossa di due metri per due in un pavimento di marmo di Carrara per fare un giunto di riparazione, non è mai bello... :lol: :lol: :lol: