Pagina 1 di 1
Confronto grandezze lettera enel e allegato K

Inviato:
21 lug 2016, 12:07
da thekant
Salve sulla lettera ENEL le tarature associate alla protezione I> 51.S1 sono 4:
alfa
beta
K
I>
Sull'allegato K vengono invece indicate con
A
(K)
(D)
(E)
Come si associano? nel medesimo ordine quindi alfa-A beta-(K) K-(D) I>-(E)?
Ringrazio anticipatamente
Re: Confronto grandezze lettera enel e allegato K

Inviato:
21 lug 2016, 16:58
da MASSIMO-G
Sono gli esponenti che defiscono le curve a tempo dipendente tipo IEC, leggi il mio vecchi articolo relativo alle tarature del PG, articolo molto vecchio e datato ma ancora valido per talune parti
Re: Confronto grandezze lettera enel e allegato K

Inviato:
21 lug 2016, 18:37
da thekant
ok adesso lo cerco! una domanda su tutte...io ho la lettera enel che mi indica dei valori per queste 4 grandezze, (prima volta che li becco!) ma mi sembra di aver capito che posso comunque scegliere di non impostarle, a patto che di rispettare i valori prescritti per la soglia 51.S2p (meno di 250A) anzichè 51.S2s (250A)
Grazie
Re: Confronto grandezze lettera enel e allegato K

Inviato:
21 lug 2016, 18:52
da MASSIMO-G
Certo è possibile rinunciare alla prima soglia a tempo dipendente impostando la seconda soglia a un valore più basso (indicato nella lettera). Di solito l'Enel chiede la curva IEC A oppure B , K è il fattore temporale della curva. Comunque è molto semplice determinare la curva e impostarla sul relè
Re: Confronto grandezze lettera enel e allegato K

Inviato:
22 lug 2016, 8:33
da thekant
Bene grazie