Sgancio cabina
Buongiorno.
Quando si ha una cabina elettrica in Mt che alimenta un capannone e a valle del trasformatore ma a monte del QBt sono riprese le pompe antincendio, generalmente come ci si comporta con gli sganci?
Si mette due sganci uno per la media e uno per il QBt e mettendo un cartello indicante che sono presenti le pompe antincendio ?
Quando si ha una cabina elettrica in Mt che alimenta un capannone e a valle del trasformatore ma a monte del QBt sono riprese le pompe antincendio, generalmente come ci si comporta con gli sganci?
Si mette due sganci uno per la media e uno per il QBt e mettendo un cartello indicante che sono presenti le pompe antincendio ?