Pagina 1 di 1

DICO 37/08 in zona ATEX

MessaggioInviato: 28 lug 2016, 17:36
da carlone
Salve a tutti, volevo porre sul forum questo quesito relativamente al rilascio di una DICO ai sensi del DM n. 37/08. In particolare la zona in cui è stato effettuato l'intervento è stata classificata ATEX, ora l'impiantista ha eseguito i lavori secondo il progetto redatto.
A questo punto deve rilasciare la dichiarazione di conformità, allora i quesiti sono i seguenti:

1. deve rilasciare una DICO alla 37/08 come farebbe per un altro qualsiasi impianto installato in un luogo ordinario oppure cambia qualcosa rispetto al luogo ordinario?

2. nel caso in cui cambia qualcosa, mi potreste gentilmente indicare cos'altro occorre fare in questo caso in cui la zona di intervento è ATEX?

Ringrazio di cuore e vivamente per ogni vostro suggerimento in merito.

Re: DICO 37/08 in zona ATEX

MessaggioInviato: 28 lug 2016, 17:50
da iosolo35
La dichiarazione di conformità è sempre la stessa che sia luogo ordinario o a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione incendio lui deve citare chiaramente il progetto dell'impianto elettrico esecutivo dovrà indicare sulla dichiarazione di conformità le norme CEI che ha seguito per l'esecuzione di questo impianto inoltre dovrà allegare la tipologia dei materiali utilizzati

Re: DICO 37/08 in zona ATEX

MessaggioInviato: 28 lug 2016, 18:55
da andreandrea
Aggiungo solo che le verifiche iniziali, oltre che alla CEI 64-8/6, dovranno essere svolte anche con riferimento alla CEI EN 60079-17 (CEI 31-34).

Re: DICO 37/08 in zona ATEX

MessaggioInviato: 28 lug 2016, 19:13
da carlone
Ringrazio vivamente iosolo35 ed andreandrea, il vostro supporto è stato davvero proverbiale, grazie ancora.