Pagina 1 di 1

Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 1 ago 2016, 13:18
da elettrosiculo
Salve a tutti.
Volevo effettuare un collegamento TT in un impianto servito solo da un gruppo elettrogeno.
Si devono rispettare distanze minime fra il mio impianto con sistema di messa a terra ed Il dispersore del gruppo con neutro collegato a terra ?

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 1 ago 2016, 13:23
da Mike
Non ci sono distanze di rispetto specifiche, bisogna accertarsi che le masse (e masse estranee) collegate ai rispettivi impianti di terra separati, non siano raggiungibili contemporaneamente da un persona, in tutte le condizioni: ordinaria e manutenzione.

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 1 ago 2016, 13:29
da gabrisav
Domanda: non si possono collegare insieme i due impianti di dispersione?

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 1 ago 2016, 16:56
da elettrosiculo
Li puoi collegare, pero' diventa un sistema TN.
Posso avere all' interno del locale gruppo dove devo installare delle prese ed un quadretto un sistema TN S e poi fuori il locale gruppo il sistema TT?

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 1 ago 2016, 17:02
da Mike
elettrosiculo ha scritto:Li puoi collegare, pero' diventa un sistema TN.


No, diventa TN se distribuisci il PE.

elettrosiculo ha scritto:Posso avere all' interno del locale gruppo dove devo installare delle prese ed un quadretto un sistema TN S e poi fuori il locale gruppo il sistema TT?


Non capisco... Il gruppo elettrogeno funziona sempre? Solo in emergenza? perché lo vuoi in TT?

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 1 ago 2016, 17:05
da elettrosiculo
funziona sempre

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 2 ago 2016, 17:35
da Mike
elettrosiculo ha scritto:funziona sempre


Allora perché vuoi distribuirlo in TT? A maggior ragione ha più senso distribuire in TN-S.

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 2 ago 2016, 21:26
da elettrosiculo
il motivo del TT era dettata dalla poca conoscenza degli impianti TN, sopratutto nel coordinare le protezioni.
sto approfondendo in merito.
Posso chiedervi dove trovo degli esempi o dei compiti svolti per un sitema tn S?

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 3 ago 2016, 9:05
da Mike
elettrosiculo ha scritto:il motivo del TT era dettata dalla poca conoscenza degli impianti TN, sopratutto nel coordinare le protezioni.


Semplificando, il coordinamento è maggiormente garantito con il TN che con il TT, devi distribuire i 5 conduttori 3F+N+PE e se avevi già il differenziale per il TT non serve che tu faccia altro.

Re: Gruppo elettrogeno

MessaggioInviato: 3 ago 2016, 11:03
da elettrosiculo
Mike ha scritto:
elettrosiculo ha scritto:il motivo del TT era dettata dalla poca conoscenza degli impianti TN, sopratutto nel coordinare le protezioni.


Semplificando, il coordinamento è maggiormente garantito con il TN che con il TT, devi distribuire i 5 conduttori 3F+N+PE e se avevi già il differenziale per il TT non serve che tu faccia altro.


Grazie mille Mike, cerchero' di approfondire e farmi venire un po di dubb :lol: , che postero' a breve.