Resistenza di terra
Mi sono trovato davanti al seguente problema a cui ancora nessuno a saputo darmi spiegazione.
Devo Verificare la protezione dai contatti indiretti alla fine di una linea delle seguenti caratteristiche:
Sistema TT
Tensione: 400V
Sistema: Trifase+N
Interruttore a monte: 4x100A curva C PdI=16kA
Interruttore differenziale: Id=0,3A selettivo
Lunghezza linea = 85mt
Posa: tubo interrato
Tipo Linea: FG7R 3x1x70mmq + N/2
Resistenza di terra: 480ohm
Per cui la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione dovrebbe essere al massimo 50/0,3=166,7 che è ben al di sotto dei miei 480ohm e quindi dovrei diminuire o la resistenza di terra oppure la Id del differenziale.
Mi è stato però detto, spero di aver capito bene, che anche per i sistemi TT con la nuova 64-8 dobbiamo usare la “regola” dell’intervento delle protezioni come nei sitemi TN e che la “regola” dei 50V non è più valida . Per cui essendo il differenziale praticamente istantaneo e la tensione F-T=230V posso arrivare ad avere una impedenza FASE-CONDUTTORE di PROTEZIONE, TERRA anche di 230/0,3=766ohm ben al di sopra dell’impedenza del mio “anello di guasto” per cui non avrei bisogno di apportare modifiche all’impianto di dispersione.
Spero che qualcuno possa darmi spiegazioni in merito
Grazie
Mirko
Devo Verificare la protezione dai contatti indiretti alla fine di una linea delle seguenti caratteristiche:
Sistema TT
Tensione: 400V
Sistema: Trifase+N
Interruttore a monte: 4x100A curva C PdI=16kA
Interruttore differenziale: Id=0,3A selettivo
Lunghezza linea = 85mt
Posa: tubo interrato
Tipo Linea: FG7R 3x1x70mmq + N/2
Resistenza di terra: 480ohm
Per cui la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione dovrebbe essere al massimo 50/0,3=166,7 che è ben al di sotto dei miei 480ohm e quindi dovrei diminuire o la resistenza di terra oppure la Id del differenziale.
Mi è stato però detto, spero di aver capito bene, che anche per i sistemi TT con la nuova 64-8 dobbiamo usare la “regola” dell’intervento delle protezioni come nei sitemi TN e che la “regola” dei 50V non è più valida . Per cui essendo il differenziale praticamente istantaneo e la tensione F-T=230V posso arrivare ad avere una impedenza FASE-CONDUTTORE di PROTEZIONE, TERRA anche di 230/0,3=766ohm ben al di sopra dell’impedenza del mio “anello di guasto” per cui non avrei bisogno di apportare modifiche all’impianto di dispersione.
Spero che qualcuno possa darmi spiegazioni in merito
Grazie
Mirko