Certo che sono due parametri differenti.
Il potere di interruzione oltre a proteggere l' interruttore stesso deve proteggere dalla corrente di cortocircuito nel punto di installazione dell' interruttore, tale corrente cambia con la potenza del trasformatore e con la lunghezza della linea e inteso quindi che l' interruttore sia in grado di interrompere qualunque valore di cortocircuito presunta fino a quello del suo potere di interruzione.
Questa sarebbe La corrente di cortocircuito massima, importante per il dimensionamento dell’apparecchiatura
In questo caso l' interruttore stacca per l' intervento della componente magnetica o no?
La soglia di intervento magnetica non è altro che La correnti di cortocircuito minima
la quale consente di verificare il coordinamento delle protezioni, tale corrente di intervento della protezione deve essere sempre inferiore alla corrente minima di cortocircuito nel punto di inserzione.
il mio dubbio sta in questo
in caso di sovraccarico dovuto ad un cortocircuito Se la sogli di intervento fa intervenire la componente magnetica per valori molto piu' bassi della corrente di corto presunta nel punto di installazione, in che relazioni stanno il potere di interruzione e la soglia di intervento magnetica?