Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

MessaggioInviato: 19 ago 2016, 19:37
da bios85
Salve, come da oggetto, ho un dubbio sul dimensionamento dell'interruttore di protezione di una linea dorsale.... faccio un esempio, facciamo finta di avere un appartamento di 3 stanze, in ogni stanza sono presenti delle prese da 16 A e il cavo dimensionato ha sezione di 2,5mm2 ( sto suppenedo quindi dico numeri a caso) . Ora per quanto riguarda la linea dorsale che alimente dal quadro le tre stanze, supponiamo che una linea di 4mm2 basti.
Per scegliere l'interruttore idoneo a proteggere questa linea, come iz cosa devo considerare avendo sulla stessa linea sezioni differenti?

Ringrazio tutti per le delucidazioni

Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

MessaggioInviato: 19 ago 2016, 20:23
da gabrisav
Dato che sono presenti prese da 16A devi installare un magnetotermoco da 16A, potresti fare una dorsale da 6 mmq, ma tu devi considerare la corrente che possono sopportare le prese elettriche

Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

MessaggioInviato: 19 ago 2016, 20:49
da Goofy
bios85 ha scritto:come iz cosa devo considerare


In generale la minore.
Nel tuo caso particolare poi non più di 16A come ti ha scritto gabrisav

Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

MessaggioInviato: 19 ago 2016, 23:01
da 6367
gabrisav ha scritto:ma tu devi considerare la corrente che possono sopportare le prese elettriche


In Italia.

Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

MessaggioInviato: 19 ago 2016, 23:14
da bios85
Allora, giusto per capire, perché fare una dorsale da 4-6 mm2 quando comunque devo limitare a 16A con il magnetotermici a causa delle prese da 16A?
Supponiamo ad esempio di avere una potenza contrattuale di 6 kW, io potrei avere un consumo di 3 kW in una stanza e altrettanti in un'altra tutto sulla stessa dorsale, ma se limito tutto a 16A questo ovviamente non è possibile! Come si procede in questi casi? Devo limitare la sommatoria di tutti i carichi delle prese di tutte le stanze a 16A oppure dividere le stanze su più dorsali?
Grazie ancora

Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

MessaggioInviato: 19 ago 2016, 23:22
da 6367
bios85 ha scritto:Allora, giusto per capire, perché fare una dorsale da 4-6 mm2 quando comunque devo limitare a 16A con il magnetotermici a causa delle prese da 16A?


Non è strettamente necessario, infatti.
Fondamentalmente si fa per diminuire la caduta di tensione.

bios85 ha scritto:Devo limitare la sommatoria di tutti i carichi delle prese di tutte le stanze a 16A oppure dividere le stanze su più dorsali?


Certo: con il crescere della potenza disponibile aumenti anche il numero dei circuiti.

Un centralino europeo di nuova costruzione prevede parecchi circuiti per distribuire 6, 10, 15... kW e non gli striminziti due o tre italiani.

Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

MessaggioInviato: 19 ago 2016, 23:43
da gabrisav
6367 ha scritto:
gabrisav ha scritto:ma tu devi considerare la corrente che possono sopportare le prese elettriche


In Italia.


perché? in Europa le prese hanno una portata maggiore?

Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

MessaggioInviato: 19 ago 2016, 23:52
da 6367
gabrisav ha scritto:perché? in Europa le prese hanno una portata maggiore?


perché solo nella CEI 64-8 c'è questo requisito.
Per esempio in Francia le prese da 16 A possono essere protette con un interruttore da 20 A.

"Fisicamente" le prese domestiche non possono essere protette come fossero un cavo.
Di fatto, una presa domestica da 16 A nominali e in grado di condurre continuativamente senza danneggiarsi 8-10 A (16 A solo per un periodo limitato).

In ogni caso devi fare affidamento sul carico che non deve prelevare oltre il suo limite.
Ciabatte e multiprese vanno usate con attenzione senza superare la loro potenza massima.

Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

MessaggioInviato: 19 ago 2016, 23:59
da gabrisav
Se come dici te una presa può reggere i 16A per un breve periodo non vedo il motivo di proteggerla con un 20A con il rischio maggiore che si bruci.
Quindi, a mio parere, noi italiani siamo più bravi in questo caso :cool:

Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale

MessaggioInviato: 20 ago 2016, 0:33
da gianzap
Ciao ovviamente dovresti tener conto dei carichi e del coefficiente di contemporaneità.e garantire la selettività.sia nella protezione magnetotermica e in quella differenziale.riguardo al cavo ci sono regole ben precise tipo ib<in<iz O_/