Pagina 1 di 1

Normativa inerente Piscine

MessaggioInviato: 31 ago 2016, 12:52
da Aigor
Salve a tutti, ho una piscina in materiale plastico, delle seguenti dimensioni 5 mt di lunghezza, 2,5 mt di larghezza, e 1,20 mt di profondità. Questa verrà installata in un'ambiente al coperto Negozio, e le pareti disteranno circa 2mt dal bordo, il soffitto è alto 3,30 mt, sarà installata in lugo pubblico ed adibita per uso animale.
Mi interessava sapere qual è la distanza minima da rispettare per alimentazioni 230V - 380 V. La piscina è composta da un riscaldatore da circa 9 kW trifase e una pompa monofase ricircolo acqua da 3 A di assorbimento.
Visto che l'installatore della piscina, posizionerà il riscaldatore e la pompa, mi chiedevo se anche queste due devono stare oltre una determinata distanza.
Chi ha qualche consiglio grazie.

Re: Normativa inerente Piscine

MessaggioInviato: 31 ago 2016, 17:41
da attilio
la CEI 64-8/7 dal par. 702 in poi si dedica alle piscine

Re: Normativa inerente Piscine

MessaggioInviato: 31 ago 2016, 19:42
da Aigor
Ho letto la normativa , se ho capito bene posso installare prese o apparecchiature a 230V all'interno della zona 1 cioè a 2mt dal bordo della vasca, purchè il tutto sia protetto con un differenziale non superiore a 30mA?

Re: Normativa inerente Piscine

MessaggioInviato: 1 set 2016, 15:49
da Mike
Aigor ha scritto:Ho letto la normativa , se ho capito bene posso installare prese o apparecchiature a 230V all'interno della zona 1 cioè a 2mt dal bordo della vasca, purchè il tutto sia protetto con un differenziale non superiore a 30mA?


In Zona 1 non puoi installare prese a spina, puoi alimentare solo delle utenze fisse necessarie al funzionamento della stessa ma i componenti devono essere in classe II e una delle modalità di protezione è il differenziale da 30 mA.
Se rientri nella definizione di piccola piscina (in pratica quella dove non esiste la zona 2 per mancanza di spazio) puoi installare prese a spina anche nella zona 1 ma devono essere al di fuori dalla portata di mano (> di 0,3 m dal pavimento e > 1,25 m dal limite della Zona 0) e protetti con differenziale da 30mA; le prese dovranno essere complete di coperchio di protezione anche perché i zona 1 il grado di protezione non deve essere < IPX5; le piccole piscine al coperto invece, il grado di protezione minimo può essere IPX4.

Re: Normativa inerente Piscine

MessaggioInviato: 1 set 2016, 19:39
da Aigor
Grazie per le risposte