Pagina 1 di 2

quadro elettrico appartamento

MessaggioInviato: 14 set 2016, 16:39
da wiwi
Ciao a tutti.
Ho modificato impianto ele del mio appartamento.
Pensavo di cablare un quadretto ele in questo modo:

magneto-termico bipolare a monte di tutto(a valle di quello enel),
salvavita da 25 A per linea elettrodomestici,
salvavita da 25 A per le prese,
salvavita da 10 A per le luci,
salvavita da 16 A per linea esterna(giardino),
salvavita da 16 A per linea caldaia.

Cosa ne pensate?.Grazie.

Re: quadro elettrico appartamento

MessaggioInviato: 14 set 2016, 16:45
da attilio
cos'è il salvavita unipolare?

Re: quadro elettrico appartamento

MessaggioInviato: 14 set 2016, 17:10
da wiwi
Ciao.
Opss,togli pure dalla lista...unipolare.
Il concetto sarebbe un magnetotermico a monte di tutto e per ogni linea una protezione con salvavita relativo.
La soluzione inversa con salvavita generale e magnetotermici sulle varie linee sarebbe piu economica ma meno selettiva in caso di dispersione.
Cosa ne pensi?

Re: quadro elettrico appartamento

MessaggioInviato: 14 set 2016, 17:39
da gabrisav
Io penso che 5 Interruttori magnetotermici differenziali sono soldi buttati via

2 differenziali puri , uno che protegge i circuiti,protetti da relitivi magnatotermici, delle prese, elettrodomestici e caldaia e uno per luce e luci giardino sono più che sufficenti

Re: quadro elettrico appartamento

MessaggioInviato: 14 set 2016, 18:08
da wiwi
Beh,certo cosi risparmio,ma nn è poco selettivo?
Forse il giusto sta nel mezzo.

Re: quadro elettrico appartamento

MessaggioInviato: 14 set 2016, 18:44
da Mike
Traduco:
magneto-termico bipolare a monte di tutto(a valle di quello enel), = Dispositivo generale (DG) con interruttore magnetotermico, per esempio 2x25A a protezione del montante fino al centralino.

salvavita unip da 25 A per linea elettrodomestici, = magnetotermico differenziale unipolare + neutro 1Nx16A 30 mA (ho previsto il 16A perché gli elettrodomestici sono alimentati con presa, per cui devi proteggere la presa che è massimo da 16A; oppure puoi lasciare da 25A ma devi installare una protezione da 16A per ogni singola presa)

da salvavita unip da 25 A per le prese, = idem come sopra

salvavita unip da 10 A per le luci, = magnetotermico differenziale unipolare + neutro 1Nx10A 30 mA

salvavita unip da 16 A per linea esterna(giardino), = magnetotermico differenziale unipolare + neutro 1Nx10A 30 mA (perché 16A?)

salvavita unip da 16 A per linea caldaia = magnetotermico differenziale unipolare + neutro 1Nx10A 30 mA (perché 16A?)

Aggiungerei un sezionatore generale 2x32A per collegare il montante proveniente dal DG.

Re: quadro elettrico appartamento

MessaggioInviato: 14 set 2016, 22:16
da gabrisav
Certo che i diff. puri costano più dei MTD, ma dipende dalla quantità
Questi sono i prezzi di listino di una ben nota marca, fai due conti

GC8813AC25 mag. diff AC 1P+N 30mA 25A 4500 listino € 58,72
GC723AC25 diff. puro AC 2P 25A 30mA listino € 50,22
FC810NC16 magnetot C16 1P+N 2m 4500A listino € 15,85

Re: quadro elettrico appartamento

MessaggioInviato: 14 set 2016, 22:37
da attilio
gabrisav ha scritto:Questi sono i prezzi di listino

i prezzi di listino non li guarda nessuno, siamo seri

Re: quadro elettrico appartamento

MessaggioInviato: 15 set 2016, 18:23
da MassimoB
attilio ha scritto:i prezzi di listino non li guarda nessuno, siamo seri


Foto Utenteattilio è vero se ragioni da installatore ma se li compri da privato, spesso, i prezzi non si allontanano molto da quelli di listino.

Re: quadro elettrico appartamento

MessaggioInviato: 15 set 2016, 20:24
da attilio
Massimo è vero quanto dici, ma hai mai dato un'occhiata ai prezzi ABB o BTicino in vendita al Leroy? Non sono prezzi installatore ovvio, ma sempre molto inferiori a quelli dei listini ufficiali

il resto sono politiche commerciali

così come anche i magnetotermici con correnti nominali [*] non standard di molti costruttori costano più [molto di più] dei master, e spesso non lo trovi nemmeno al banco e devi ordinarli manco fossero perle!

[*] es. i 2A o i 13A