Illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 17 set 2016, 13:20
da amlab75
Salve a tutti, è da poco che mi occupo di illuminazione pubblica. Dovrei fare un dimensionamento di una linea trifase per una strada che è divisa in tre parti:
la prima parte, inizia dal quadro lunga 400 metri e alimenta 7 pali con doppio sbraccio con armatura a LED da 88 W, e 6 pali con uno sbraccio con armatura a LED da 88 W; I' interdistanza è circa 40 m.
Poi si dirama in due tronchi di cui uno è lungo 300 ml e alimenta 7 pali con armatura a LED da 40 W e il secondo lungo 250 ml alimenta 4 armature a LED da 88 W e 4 armature a LED da 40 W.

Volevo progettare la linea e fare per il primo tratto una sezione da 10 mmq e nei due tronchi una sezione da 6 mmq.

Come posso calcolare la sezione nei diversi tratti tenendo sempre una caduta di tensione totale al di sotto del 4%?

Ho visto che in questo forum siete molto esperti.... Potreste aiutarmi?.

Vi ringrazio.

Re: Illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 17 set 2016, 13:51
da andreandrea
Non che io sia un esperto di illuminazione pubblica, ma voglio dare il mio contributo ricordando che la caduta di tensione del 4% non è vincolante, ma è solo una raccomandazione della CEI 64-8/525.

Detto questo si può provare ad aumentare la sezione delle dorsali, magari con un primo tratto a sezione maggiore e poi via a scendere di mano in mano che il carico (le lampade) da alimentare diminuisce.

Quando mi capitò di progettare l’impianto di alimentazione di una galleria e volendo risparmiare sulla sezione della dorsale, contattai il costruttore delle lampade che mi assicurò il loro funzionamento sino ad un valore inferiore del 10% rispetto alla tensione nominale di alimentazione (credo si tratti di una norma di prodotto).

Con il consenso del committente l’impianto fu progettato considerando la caduta dell’8% a fine linea ed è ancora in esercizio e funzionante.

Re: Illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 17 set 2016, 14:32
da Mike
amlab75 ha scritto:Come posso calcolare la sezione nei diversi tratti tenendo sempre una caduta di tensione totale al di sotto del 4%?


Con un bel foglio di calcolo dove inserisci i valori dei singoli tratti.

Re: Illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 17 set 2016, 14:32
da Pierluigi2002
Non ho capito se vuoi fare una linea unica o più linee in partenza dal quadro.
Magari se fai uno schema ci si capisce meglio.

Re: Illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 17 set 2016, 18:12
da amlab75
Si avete ragione. Vi mando una foto fatta molto velocemente.
La linea trifase è unica, parte dal quadro e alimenta il tratto A-B e poi si dirama in B-C e B-D. Il mio obbiettivo è considerare una sezione 10 mmq per il tratto A-B e una sezione di 6 mmq per il B-D e 4 mmq per il tratto B-C. e poi verificarla.

Il mio problema è calcolare la corrente. A monte ( quadro A) secondo me basta fare la somma di tutte le potenze dei tratti A-B + B-C + B-D e poi dividere per 1,73 * 400 * 0,9. Ma non riesco a trovare la corrente nei tratti B-C e B-D per diminuire la sezione.

Spero di essermi spiegato.
Vi ringrazio per la pazienza..... :cry: :oops:

Re: Illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 17 set 2016, 19:37
da Fedib
La corrente che scorre nel ramo BD è dei soli 7 corpi che lo compongono, che risulterà la stessa in BC. La corrente totale è la somma di AB+BC+BD O_/

Re: Illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 18 set 2016, 9:34
da amlab75
Grazie Fedib, gentilissimo.Quindi basta fare 88x7/ (1,73 x400x0,9). La stessa cosa per il tratto A-B. Ho visto che alcuni considerano anche la componente reattiva e la sezione la calcolano con il momento amperometrico. Credo che essendo il Cosfi =0,95, è trascurabile la componente reattiva.

Re: Illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 18 set 2016, 10:42
da gabrisav
Un'apparechiatura elettronica come un proiettore led non è da considerare con un Cosfi più basso, diciamo di 0,7???

Re: Illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 18 set 2016, 14:52
da Fedib
Non mi risulta un cosphi cosi basso

Re: Illuminazione pubblica

MessaggioInviato: 19 set 2016, 9:44
da Giovepluvio
gabrisav ha scritto:Un'apparechiatura elettronica come un proiettore led non è da considerare con un Cosfi più basso, diciamo di 0,7???


Diciamo che hanno "inventato" anche il PFC... :roll: