Cavi in luogo a maggior rischio in caso di incendio

MessaggioInviato: 20 set 2016, 15:51
da EmaB
Buongiorno avrei un quesito.
In un locale a maggior rischio in caso di incendio classificato secondo art. 751.03.2 devo alimentare degli apparecchi per illuminazione generale di una sala (moduli 60x60 a led, classe II, IP20) e apparecchi per illuminazione di sicurezza autonomi (classe II).
Avevo pensato di realizzare delle dorsali da posarsi a solaio (sopra controsoffitto) con cassette di derivazione e tubazioni in pvc rigido (grado di protezione minimo IP4X) con posati all'interno conduttori NO7V-K. In tal caso avrei una modalità di posa tipo c3, quindi non avrei bisogno di differenziale e di PE (apparecchi in classe II), secondo quanto indicato all'art. 751.04.2.7.
Il problema è il collegamento dall'ultima cassetta di derivazione all'alimentatore della lampada a LED, che intendevo realizzare in cavo bipolare senza PE con posa in aria di lunghezza circa 1,5m (sopra controsoffitto).
Da un articolo di una autorevole rivista trovo scritto che il collegamento deve essere comunque realizzato per un "apparecchio di emergenza" in cavo multipolare con PE ( modalità di posa c1) non collegando quest'ultimo all'interno della lampada. Ma come posso realizzare correttamente la connessione con l'alimentatore dell'apparecchio per illuminazione generale della sala? All'interno della morsettiera dell'alimentatore non vi suff. spazio per inserire in morsetto per isolare il PE.

Re: Cavi in luogo a maggior rischio in caso di incendio

MessaggioInviato: 21 set 2016, 19:58
da ferri
Salve;
Ha pensato alle forbici?