Pagina 1 di 1

Collegamento tra dispersori

MessaggioInviato: 20 set 2016, 18:36
da Brugio
Mi sono trovato nella situazione che descrivo di seguito ma non sono sicuro che sia a norma.

In un edificio esistente ci sono due dispersori di terra (picchetti) collegati ognuno ad un collettore. I due collettori sono collegati tra di loro tramite un cavo isolato posato in tubazione all'interno dell'edificio.

Questa soluzione è corretta o devo collegare i due picchetti fra di loro "senza passare" dai collettori?

Re: Collegamento tra dispersori

MessaggioInviato: 20 set 2016, 19:08
da gabrisav
I due impianti di terra collegati ai collettori fanno parte dello stesso impianto elettrico o sono due impianti didtinti ?
Fai una verifica di terra dei due impianti scollegati tra di loro, se la resistenza di terra è buona, un collegamento supplementare tra di loro non può che far bene

Re: Collegamento tra dispersori

MessaggioInviato: 20 set 2016, 20:14
da Brugio
gabrisav ha scritto:I due impianti di terra collegati ai collettori fanno parte dello stesso impianto elettrico o sono due impianti didtinti ?


L'impianto elettrico è unico

gabrisav ha scritto:Fai una verifica di terra dei due impianti scollegati tra di loro, se la resistenza di terra è buona, un collegamento supplementare tra di loro non può che far bene


Volelo sapere se era corretto normativamente collegarli così non considerandolo un collegamento supplementare ma parte dello stesso impianto di terra.

Re: Collegamento tra dispersori

MessaggioInviato: 20 set 2016, 20:53
da attilio
per curiosità, prima ancora di chiederti cosa dice (se dice) la norma, ti sei posto il problema dal punto di vista elettrico?

cosa avrebbe di sconveniente il parallelo dei dispersori fatto tramite il collegamento tra i collettori?

Re: Collegamento tra dispersori

MessaggioInviato: 21 set 2016, 8:02
da marco76
il collegamento va bene, non serviva nemmeno isolarlo.

Re: Collegamento tra dispersori

MessaggioInviato: 21 set 2016, 8:27
da Brugio
attilio ha scritto:per curiosità, prima ancora di chiederti cosa dice (se dice) la norma, ti sei posto il problema dal punto di vista elettrico?


Sinceramente no!

Non mi piace l'idea di avere due collettori principali.

Re: Collegamento tra dispersori

MessaggioInviato: 21 set 2016, 9:02
da Brugio
Il problema elettrico potrebbe porsi nell'installazione corretta di eventuali SPD?

Il collegamento tra SPD e collettore dovrebbe essere il più corto possibile.

Re: Collegamento tra dispersori

MessaggioInviato: 21 set 2016, 10:33
da marco76
scusa avevo letto che i picchetti erano collegati tra loro

Re: Collegamento tra dispersori

MessaggioInviato: 21 set 2016, 19:04
da clanis
Io onestamente non riesco a vedere il problema.......cosa cambia se ad essere collegati tra di loro sono i due collettori o i due dispersori? Elettricamente non cambia assolutamente nulla, non trovi?

Non ti piace l'idea di avere due collettori principali, perché, se tu collegassi direttamente i due dispersori tra loro, non avresti sempre due collettori principali?

Re: Collegamento tra dispersori

MessaggioInviato: 25 set 2016, 10:17
da Brugio
clanis ha scritto:... se tu collegassi direttamente i due dispersori tra loro, non avresti sempre due collettori principali?


Collegherei il dispersore solamente al collettore in prossimità del quadro principale e di lì mi "distriburei" il PE.