Centrale Termica a gas metano

MessaggioInviato: 22 set 2016, 15:35
da gjkfriend
Buonasera, mi hanno chiesto un adeguamento impianto elettrico di una vecchia centrale termica a gas metano avente Potenza nominale 78.000 kcal;

Quindi, è necessario adeguare anche le aperture ecc.... al D.M. 12 aprile 1996, giusto ?


Dove posso reperire i seguenti valori che mi chiede il software TNE per fare la classificazione delle zone ?

Pressione di alimentazione dell'impianto termico;
Data messa in servizio, visto che su nessuna etichetta c'è scritto;
Area foro di emissione in caso di guasto;

Grazie

Re: Centrale Termica a gas metano

MessaggioInviato: 22 set 2016, 16:07
da Mike
gjkfriend ha scritto:Buonasera, mi hanno chiesto un adeguamento impianto elettrico di una vecchia centrale termica a gas metano avente Potenza nominale 78.000 kcal;


Devi adeguare l'impianto elettrico del locale "centrale termica", oppure l'equipaggiamento elettrico di comando e controllo dell'impianto termico?

gjkfriend ha scritto:Quindi, è necessario adeguare anche le aperture ecc.... al D.M. 12 aprile 1996, giusto ?


Dipende dall'incarico, se riguarda il solo impianto elettrico non è una tua competenza, indicherai nel progetto che la centrale termica è conforme al DM 12 aprile 1996, nel caso non lo fosse, specificherai che il tuo progetto non può essere reso esecutivo fino a quando il locale non viene adeguato.

gjkfriend ha scritto:Dove posso reperire i seguenti valori che mi chiede il software TNE per fare la classificazione delle zone ?


La classificazione dei luoghi è un incarico specifico, non rientra all'interno di quello elettrico.

gjkfriend ha scritto:Pressione di alimentazione dell'impianto termico;


Devi chiedere a chi ha installato la caldaia o chi fa la manutenzione, nel libretto di caldaia dovrebbe essere scritto, normalmente 20 mbar

gjkfriend ha scritto:Data messa in servizio, visto che su nessuna etichetta c'è scritto;


Non so cosa serva, probabilmente per capire se è dentro l'entrata in vigore della Direttiva gas o meno, comunque anche questo dato lo dovresti trovare scritto nel libretto di caldaia.

gjkfriend ha scritto:Area foro di emissione in caso di guasto;


Da questa domanda capisco che tu non abbia mai redatto una classificazione dei luoghi pericolosi :mrgreen:

Re: Centrale Termica a gas metano

MessaggioInviato: 22 set 2016, 17:46
da gjkfriend
Mike ha scritto:Devi adeguare l'impianto elettrico del locale "centrale termica", oppure l'equipaggiamento elettrico di comando e controllo dell'impianto termico?


La prima opzione.

Mike ha scritto:La classificazione dei luoghi è un incarico specifico, non rientra all'interno di quello elettrico.


Devo fare anche la classificazione.

Mike ha scritto:Da questa domanda capisco che tu non abbia mai redatto una classificazione dei luoghi pericolosi :mrgreen:


No, le poche volte che mi è capitato, le ho fatte fare a dei colleghi (e forse lo farò anche questa volta), anche se, prima di fargliele fare, ci perdo un po' di tempo per vedere "cosa si prova" a farle...... :D

Un saluto

Re: Centrale Termica a gas metano

MessaggioInviato: 22 set 2016, 18:13
da Mike
gjkfriend ha scritto:No, le poche volte che mi è capitato, le ho fatte fare a dei colleghi (e forse lo farò anche questa volta), anche se, prima di fargliele fare, ci perdo un po' di tempo per vedere "cosa si prova" a farle...... :D


Allora, per prima cosa devi richiedere la dichiarazione di conformità dell'impianto di adduzione gas e di installazione della caldaia. Se marcata CE per la direttiva gas non entri nel merito della stessa e ti occupi solamente del tratto di tubazione dal punto di consegna fino all'attacco della rampa gas della caldaia.
Le SE sono tutte le flange e/o filettature, le valvole, riduttori di pressione, ecc. Sono tutte SE di secondo grado e il foro di emissione dipende dal tipo di componente e lo trovi nella guida CEI 31-35 e da quello che ricordo nel help del sw di TNE dovresti avere una sintesi.
A spanne avrai estensioni massimo di 10/20 cm dalla SE.

Re: Centrale Termica a gas metano

MessaggioInviato: 28 ott 2016, 8:50
da sottobosco
Mi allaccio alla questione per chiedere informazioni in merito alle sicurezze presenti ovvero Pressostati e termostati.
Il tecnico della caldaia mi accennava al fatto che dovrebbero essere direttamente in serie alla linea di alimentazione per evitare eventuali contatti "impastati" di un teleruttore.
Non trovo un riferimento a riguardo, mi potete aiutare voi?

Re: Centrale Termica a gas metano

MessaggioInviato: 28 ott 2016, 13:37
da blueice80
sottobosco ha scritto:Mi allaccio alla questione per chiedere informazioni in merito alle sicurezze presenti ovvero Pressostati e termostati.
Il tecnico della caldaia mi accennava al fatto che dovrebbero essere direttamente in serie alla linea di alimentazione per evitare eventuali contatti "impastati" di un teleruttore.
Non trovo un riferimento a riguardo, mi potete aiutare voi?


Cerca Inail / ispesl Raccolta R ;-)