Domanda CEI 0-21
Ho letto diverse volte su alcuni libri che per impianti fino a 30Kw la capacità di interruzione
al corto circuito degli sganciatori dei contatori è 6 kA per cui non importava mettere a valle
sezionatori e interruttori con potere di interruzione superiore.
Al pargrafo 5.1.3 della CEI 0-21 trovo:
"...Il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle
apparecchiature dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a:
6 kA per le forniture monofase,
10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW
15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW;
6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase"
quindi se ho un trifase fino a venti devo mettere obbligatoriamente interruttori da 10KA
nonostante a monte lo sganciatore sostiene fino a 6KA ...mi sembra un controsenso ....
o mi sfugge qualcosa?
al corto circuito degli sganciatori dei contatori è 6 kA per cui non importava mettere a valle
sezionatori e interruttori con potere di interruzione superiore.
Al pargrafo 5.1.3 della CEI 0-21 trovo:
"...Il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle
apparecchiature dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a:
6 kA per le forniture monofase,
10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW
15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW;
6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase"
quindi se ho un trifase fino a venti devo mettere obbligatoriamente interruttori da 10KA
nonostante a monte lo sganciatore sostiene fino a 6KA ...mi sembra un controsenso ....
o mi sfugge qualcosa?