Pagina 1 di 1

Domanda CEI 0-21

MessaggioInviato: 29 set 2016, 20:33
da enea
Ho letto diverse volte su alcuni libri che per impianti fino a 30Kw la capacità di interruzione
al corto circuito degli sganciatori dei contatori è 6 kA per cui non importava mettere a valle
sezionatori e interruttori con potere di interruzione superiore.
Al pargrafo 5.1.3 della CEI 0-21 trovo:
"...Il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle
apparecchiature dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a:
 6 kA per le forniture monofase,
 10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW
 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW;
 6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase"

quindi se ho un trifase fino a venti devo mettere obbligatoriamente interruttori da 10KA
nonostante a monte lo sganciatore sostiene fino a 6KA ...mi sembra un controsenso ....
o mi sfugge qualcosa?

Re: Domanda CEI 0-21

MessaggioInviato: 29 set 2016, 20:46
da attilio
lascia perdere il contatore che non è di tua competenza, la 0-21 è una regola tecnica di connessione, tu sei chiamato a connettere l'impianto e a quei valori purtroppo (tendenzialmente esagerati) devi attenerti

e poi, è solo il primo interruttore che deve avare tale potere di interruzione, quelli a valle li puoi praticamente sempre coordinare, se poi sono ubicati in altro quadro distanziato è anche semplice calcolare la Icc presunta a partire dal valore della norma

Re: Domanda CEI 0-21

MessaggioInviato: 29 set 2016, 20:52
da enea
Ok ...se cosi deve essere:
metterò il primo interruttore da 10KA e poi a diminuire sulla base dei valori di Icc calcolati...
Solo che effettivamente come dici tu quei valori anche a me risultavano piuttosto esagerati.

Grazie Attilio ! sempre veloce e preciso!