Pagina 1 di 1

dimensionamento linea

MessaggioInviato: 14 ott 2007, 19:45
da ninni751
salve a tutti..vorrei kiedervi una cosa..
allora:l enel mi ha messo il contatore da cantiere(3 kW)a circa 220metri da casa mia.il problema è questo,secondo voi x la linea andrebbe bene un 2x6, o sarebbe meglio un 2x10?
in casa x adesso la cucina nn ha elettrodomestici in classe A,ed ho anke un condizionatore inverter 12000btu dual.

Re: dimensionamento linea

MessaggioInviato: 15 ott 2007, 20:37
da elettro
Contatore da cantiere a 220 metri ...???

Le tabelle per le c.di t. si usano per distanze fino ai 100 metri...

Io opterei per una sezione di almeno 16mm2

Oltre i 100 metri si devono utilizzare i calcoli...

Tieni presente che la corrente nominale è di 16/17 A (considerato la tolleranza del 10% in relazione al cosfì)

L'enel, comunque garantisce almeno 4Kw di prelievo per un arco tempoale4 massimo di 1 h

Re: dimensionamento linea

MessaggioInviato: 15 ott 2007, 22:32
da ninni751
elettro ha scritto:Contatore da cantiere a 220 metri ...???

Le tabelle per le c.di t. si usano per distanze fino ai 100 metri...

Io opterei per una sezione di almeno 16mm2

Oltre i 100 metri si devono utilizzare i calcoli...

Tieni presente che la corrente nominale è di 16/17 A (considerato la tolleranza del 10% in relazione al cosfì)

L'enel, comunque garantisce almeno 4Kw di prelievo per un arco tempoale4 massimo di 1 h

ebbene si è a 220 metri..dici ke il 10mm2 e sottodimensionato?il 16 mi sembra un po tanto.

Re: dimensionamento linea

MessaggioInviato: 15 ott 2007, 23:04
da artel
Se vuoi ottenere un c.d.t. max del 4% sulle utenze finali, come consigliato dalla 64.8, dovresti utilizzare un 25 mmq se pensi di utilizzare tutti i 3 kW della fornitura.
Se invece non usi tutti i 3 kW, il 16 mmq anche se un po' scarso potrebbe andare bene... se non hai utilizzatori troppo sensibili al valore di tensione in ingresso

Re: dimensionamento linea

MessaggioInviato: 15 ott 2007, 23:15
da ninni751
artel ha scritto:Se vuoi ottenere un c.d.t. max del 4% sulle utenze finali, come consigliato dalla 64.8, dovresti utilizzare un 25 mmq se pensi di utilizzare tutti i 3 kW della fornitura.
Se invece non usi tutti i 3 kW, il 16 mmq anche se un po' scarso potrebbe andare bene... se non hai utilizzatori troppo sensibili al valore di tensione in ingresso

guarda questo sito:http://www.oppo.biz/calcolo_cad_tensione.php

Re: dimensionamento linea

MessaggioInviato: 15 ott 2007, 23:32
da artel
DV=2*I*L*(R*cos(fi)+X*cos(fi))=2*16*220*(0,00143*0,9+..)=9,...V >3,9%

Re: dimensionamento linea

MessaggioInviato: 15 ott 2007, 23:34
da artel
Scusa, 0,00143 è la resistenza in ohm/metro del cavo da 16 mmq.

Ciao

Re: dimensionamento linea

MessaggioInviato: 15 ott 2007, 23:52
da artel
Ri-scusa, non avevo verificato il link che mi avevi postato...
ho usato la formula approssimata della caduta di tensione industriale...
confermo il 16 mmq come già avete detto!

Re: dimensionamento linea

MessaggioInviato: 16 ott 2007, 1:04
da sarabanda