Ciao a tutti. In una scuola il progettista ha previsto per la rivelazione sopra i controsoffitti di vari locali un impianto ad aspirazione. Volevo sapere cosa ne pensate in relazione al fatto che non è possibile individuare prontamente in quale specifico locale è partito l incendio . Visto in questa ottica ritenete migliorativo un impianto ad aspirazione?
grazie ciao

Re: Impianto rivelazione ad aspirazione

MessaggioInviato: 6 ott 2016, 22:22
da blusol
Il vantaggio è la rapidità con cui viene identificato un principio di incendio. Bisognerebbe vedere come sono suddivise le linee di aspirazione.

Re: Impianto rivelazione ad aspirazione

MessaggioInviato: 7 ott 2016, 8:47
da Mike
Dipende con che logica sono distribuiti i rami di aspirazione.

Re: Impianto rivelazione ad aspirazione

MessaggioInviato: 7 ott 2016, 10:01
da DarioDT
Vantaggi in termini di manutenzione.
Dario

Re: Impianto rivelazione ad aspirazione

MessaggioInviato: 7 ott 2016, 10:31
da Danielex
punto 5.2.6
i rivelatori installati in spazi nascosi devono appartenere a zone distinte


Quindi per ogni porzione di controsoffitto devi riuscire ad indentificare l'incendio.
Ai fini del rispetto della 9795 è molto difficile ottemperare a questo punto in fabbricati come le scuole.

Tieni presente che con gli impianti ad aspirazione riesci ad ottenere l'individuazione soltanto per canale (solitamente si usano macchine ad 1-2 canali).


Al di là delle considerazioni burocratiche, avrai sicuramente vantaggi in termini di manutenzione.