Pagina 1 di 1

Contattore per trifase e per monofase

MessaggioInviato: 11 ott 2016, 20:39
da enea
Ho una Centrale Termica , in concomitanza con le verifiche da fare per la temoregolazione
è stato deciso per ovvie ragioni di sostiture la vecchia pompa a velocità costante con una
nuova a giri variabili.Mi chiama oggi l'idraulico e mi dice:" ma ti sei accorto che la vecchia
pompa era trifase e la nuova è monofase?"
Ll quesito è questo:
L'azionamento della pompa avveniva attraverso un cotattore posso riutilizzarlo usando solo
le due connessioni fase-neutro? ...o sto dicendo una caz...a? :roll:

Re: Contattore per trifase e per monofase

MessaggioInviato: 11 ott 2016, 20:50
da gabrisav
Per quanto riguarda l'alimentazione nessuna caz..ta, sarà da verificare l'eventuale protezione termica, se esiste

Re: Contattore per trifase e per monofase

MessaggioInviato: 12 ott 2016, 13:31
da blueice80
Prima di procedere ti consiglio di leggere il manuale della pompa.
Nelle pompe a gestione elettronica con inverter spesso consigliano di comandarle direttamente con il contatto a bordo e non con il contattore di potenza.

Re: Contattore per trifase e per monofase

MessaggioInviato: 12 ott 2016, 14:28
da magoxax
gabrisav ha scritto:...sarà da verificare l'eventuale protezione termica...

Ed anche nel caso andasse bene andrà controllato che non sia sensibile alla mancanza di fase altrimenti dovrà essere ricablata.

Re: Contattore per trifase e per monofase

MessaggioInviato: 12 ott 2016, 23:44
da enea
Grazie delle dritte!