Alimentazione impianto luci di emergenza

MessaggioInviato: 14 ott 2016, 15:42
da pibo
Buongiorno a tutti, una domanda che potrebbe sembrare scontata:
Nel caso in cui la linea di alimentazione e relativa protezione delle lampade EM sia indipendente dalle luci ordinarie è obbligatorio prevedere un contatto ausiliario con l'interruttore delle luci ordinarie che faccia accendere le EM in caso di mancanza di illuminazione?
Grazie O_/

Re: Alimentazione impianto luci di emergenza

MessaggioInviato: 14 ott 2016, 15:47
da Goofy

Farei eccezione nel caso che l'illuminazione ordinaria sia suddivisa in un numero di circuiti indipendenti tale che un guasto su una qualsiasi linea ordinaria lasci un illuminamento sufficiente in tutte le zone.

Re: Alimentazione impianto luci di emergenza

MessaggioInviato: 17 ott 2016, 7:40
da iosolo35
Ricordo quanto prescritto dalla norma CEI EN 50172
intervento emergenza.jpg