Buongiorno,
avrei bisogno di scegliere un cavo per dei collegamenti di alcuni datalogger che lavorano in dei pozzetti posti lungo la rete idrica.
I segnali sono molto semplici, digitali o 4-20mA.

Il problema è che i cavi potrebbero bagnarsi o comunque durante l'anno essere esposti ad una fortissima umidità e trasudazione.

Che tipo di cavo mi consigliate?

Grazie :)

Re: Scelta tipo di cavo per datalogger in ambiente umido

MessaggioInviato: 17 ott 2016, 20:24
da matti
Buonasera,
così su due piedi prova a verificare H07RN8-F, credo possa far al caso tuo ma dipende da molti fattori.. verifica eventuale ATEX e resistenza dello stesso agli agenti chimico biologici.
Presumo tu venga dal mondo dei servizi, prova a verificare con "i tedeschi dalle attrezzature arancioni HB" se loro hanno sviluppato qualcosa di specifico :idea:
sauti

Re: Scelta tipo di cavo per datalogger in ambiente umido

MessaggioInviato: 17 ott 2016, 20:25
da attilio
H07RN-F - H07RN8-F il primo è di più facile reperibilità e per alcuni costruttori ingloba anche le caratteristiche del secondo (cosa mai capita ma tant'è) ovvero l'idoneità esplicita alla posa sommersa permanente

non essendo un'installazione di potenza e non in posa sommersa, diciamo che sei anche un gradino sopra il minimo necessario anche se scegli il primo dei due

il cavo in questione ha di buono rispetto ad altri (FG7, FROR, etc. potenzialmente utilizzabili nel tuo caso) che mantiene la sua elasticità e non si irrigidisce

saluti

Re: Scelta tipo di cavo per datalogger in ambiente umido

MessaggioInviato: 18 ott 2016, 7:51
da Angrj
Grazie mille :)
credo proprio che andrò sul H07RN-F.

Re: Scelta tipo di cavo per datalogger in ambiente umido

MessaggioInviato: 18 ott 2016, 15:19
da andreandrea
Mi inserisco nella discussione, perché ho bisogno di individuare un cavo idoneo per posa immersa nell'acqua e schermato.
Ne conoscete l'esistenza?
Grazie a tutti.

Re: Scelta tipo di cavo per datalogger in ambiente umido

MessaggioInviato: 18 ott 2016, 15:36
da matti
andreandrea guardando i cataloghi a mia disposizione ho trovato solo qualcosa della tipologia CLEAN CABLE EMV tipo il codice 84047 (schermato e adatto alla posa sommersa fino a 250 metri) ma personalemnte non li ho mai utilizzati.. O_/

Re: Scelta tipo di cavo per datalogger in ambiente umido

MessaggioInviato: 18 ott 2016, 18:59
da andreandrea
Foto Utentematti, grazie per la risposta, mi informo sui prezzi.
Ciao