MessaggioInviato: 16 ott 2007, 19:26
da bria80
Devo alimentare un quadro elettrico che, con le varie utenze, mi da un totale di circa 5 kW potenza, considerando che si tratta di un sistema trifase, che sezione di filo devo utilizare?
Io ho calcolato un 6mmq, vanno bene?
Grazie.

Re: Sezione fili.

MessaggioInviato: 17 ott 2007, 18:39
da crit
Ovviamente dipende anche dal tipo e condizioni di posa e dal interruttore a monte ma considerato un cosf di 0,8 mi risulta una corrente di 9A. Quindi se usi un cavo FG7OR può bastare un 2,5mmq o tutt al più un 4mmq.

Re: Sezione fili.

MessaggioInviato: 20 ott 2007, 20:31
da bria80
Ok grazie. qual è la formula per calcolare la sezione dei fili in 220 V e in 380 V conoscendo la potenza assorbita?

Re: Sezione fili.

MessaggioInviato: 22 ott 2007, 10:23
da crit
Devi prima calcolari la corrente (P=V*I*Cosf se monofase o P=1,732*V*I*Cosf se trifase) e poi verificare la portata del conduttore necessario in base alle tabelle tenendo conto del tipo di posa.

Re: Sezione fili.

MessaggioInviato: 25 ott 2007, 11:36
da fabioazzurro
volevo domandare come si calcola la sezione di una semplice linea unipolare avendo come dati la corrente d'impiego,la potenza assorbita!


bria80 ha scritto:Devo alimentare un quadro elettrico che, con le varie utenze, mi da un totale di circa 5 kW potenza, considerando che si tratta di un sistema trifase, che sezione di filo devo utilizare?
Io ho calcolato un 6mmq, vanno bene?
Grazie.

Re: Sezione fili.

MessaggioInviato: 26 ott 2007, 2:06
da sarabanda
fabioazzurro ha scritto:bria80 ha scritto:
Devo alimentare un quadro elettrico che, con le varie utenze, mi da un totale di circa 5 kW potenza, considerando che si tratta di un sistema trifase, che sezione di filo devo utilizare?
Io ho calcolato un 6mmq, vanno bene?
Grazie.


se devi alimentare un quadro evividentemente hai bisogno di una linea che dagli impiantisti viene chiamata dorsale.
Per norma, questa deve essere di almeno 6 mm2

Per i conti e le verifiche prova ad utilizzare il software ELETTRIK FLASH
http://www.elettrikflash.com

Re: Sezione fili.

MessaggioInviato: 27 ott 2007, 10:17
da artel
x sarabanda

scusa ma di quale norma parli più precisamente?

Re: Sezione fili.

MessaggioInviato: 28 ott 2007, 3:24
da sarabanda
[quote="artel"]scusa ma di quale norma parli più precisamente?
x sarabanda


per artel
avresti potuto fare una ricerca comunque la normativa è CEI 11-11 e 64-3

Re: Sezione fili.

MessaggioInviato: 28 ott 2007, 10:51
da artel
Hai ragione dovevo fare una ricerca ma mi è venuto istintivo chiedertelo visto che non sapevo dell'esistenza di tale norma.
Grazie adesso andrò a leggerla

Ciao

Re: Sezione fili.

MessaggioInviato: 29 ott 2007, 9:31
da studiocampo
Bisogna anche guardare la cdt, ovvero la lunghezza della tratta