Pagina 1 di 1

Numero di prese in un unica linea

MessaggioInviato: 26 ott 2016, 12:11
da smilev
Buongiorno ragazzi sto guardando un impianto elettrico di una chiesa ed ho un dubbio.....
Il progettista ha messo in un unica linea 14 prese e le prese distano l' una dall'altra di circa 5 metri.
Mi chiedevo in ambito residenziale le prese da poter collegare in parallelo devono essere disposte in unica scatola; in alternativa, esse possono essere collocate in due scatole successive e non oltre 2 metri.
E' fattibile mettere 14 prese in un unica linea? Distanziate di 5 metri?
C'è una norma che impone il contrario?
Grazie

Re: Numero di prese in un unica linea

MessaggioInviato: 26 ott 2016, 12:14
da gabrisav
Ma le prese sono collegate in cascata o collegate in derivazione in una scatola ?

Re: Numero di prese in un unica linea

MessaggioInviato: 26 ott 2016, 12:16
da smilev
Grazie per il tuo interesse
Modifico il post
Ma comunque se queste sono collegate in derivazione con 7 linee con ogni singola linea che collega 2 prese in parallelo in scatole distanziate di 5 metri è fattibile metterle in un unico interruttore?

Re: Numero di prese in un unica linea

MessaggioInviato: 26 ott 2016, 13:21
da gabrisav
Si é fattibile dato che devi proteggere la singola presa da 16A, é logico che in termini di selettività dell' impianto o di eventuali somme degli assorbenti degli utilizzatori collegati alle prese un solo interruttore é non serve a niente

Re: Numero di prese in un unica linea

MessaggioInviato: 26 ott 2016, 13:41
da Mike
Dal punto di vista della sicurezza (di questo si occupa la norma tecnica) non hai alcun limite, hai solo l'obbligo di proteggere la linea dorsale e la presa. Invece dal punto di vista prestazionale collegare "n" prese sotto la stessa linea dorsale non è la stessa cosa che collegarle con "n" singoli circuiti. Il capitolo 37 della norma CEI 64-8 riguarda le prestazioni degli impianti elettrici ma è applicabile solo a un'abitazione residenziale ed in ogni caso è facoltativa e non obbligatoria.

Re: Numero di prese in un unica linea

MessaggioInviato: 26 ott 2016, 15:54
da smilev
grazie ragazzi sempre fantastici....

Re: Numero di prese in un unica linea

MessaggioInviato: 27 ott 2016, 6:40
da iosolo35
Ciao Foto Utentesmilev, in base a quale norma dici questo?
non oltre 2 metri

Re: Numero di prese in un unica linea

MessaggioInviato: 27 ott 2016, 15:56
da gabrisav
Col senno di poi, nessuna differenza