alimentazione pompe antincendio

MessaggioInviato: 2 nov 2016, 20:07
da elettrosiculo
Salve a tutti.
La linea che alimenta le pompe antincendio:
puo' avere lo stesso percorso delle altre alimentazioni con cavidotti separati ma gli stessi pozzetti?
Potrebbe essere inserita all' interno di un cavidotto dove ci stanno gia' altre alimentazioni ?
Essendo la posa interrata e fuori l' edificio posso utilizzare il cavo FG7o-r

Re: alimentazione pompe antincendio

MessaggioInviato: 2 nov 2016, 20:26
da Goofy
elettrosiculo ha scritto:Salve a tutti.
La linea che alimenta le pompe antincendio:
puo' avere lo stesso percorso delle altre alimentazioni con cavidotti separati ma gli stessi pozzetti?

Un guasto sulla linea ordinaria non deve pregiudicare il funzionamento della linea pompe.
Teoricamente se prende fuoco il cavo ordinario c'è la remota possibilità che nel pozzetto il fuoco passi al cavo pompe quindi per me non va bene (a meno che il cavo sia resistente al fuoco, oppure puoi riempire di sabbia il pozzetto)

Potrebbe essere inserita all' interno di un cavidotto dove ci stanno gia' altre alimentazioni ?
solo se è resistente al fuoco

posso utilizzare il cavo FG7o-r
Solo se è in tubo e pozzetti separati.

Re: alimentazione pompe antincendio

MessaggioInviato: 2 nov 2016, 20:27
da Goofy
elettrosiculo ha scritto:Salve a tutti.
La linea che alimenta le pompe antincendio:
puo' avere lo stesso percorso delle altre alimentazioni con cavidotti separati ma gli stessi pozzetti?

Un guasto sulla linea ordinaria non deve pregiudicare il funzionamento della linea pompe.
Teoricamente se prende fuoco il cavo ordinario c'è la remota (molto remota, ma meglio usare le mutande di ferro) possibilità che nel pozzetto il fuoco passi al cavo pompe quindi per me non va bene (a meno che il cavo sia resistente al fuoco, oppure puoi riempire di sabbia il pozzetto)

Potrebbe essere inserita all' interno di un cavidotto dove ci stanno gia' altre alimentazioni ?
solo se è resistente al fuoco

posso utilizzare il cavo FG7o-r
Solo se è in tubo e pozzetti separati.

Re: alimentazione pompe antincendio

MessaggioInviato: 3 nov 2016, 10:08
da elettrosiculo
Sono d' accordo con te Goofy, e ti dirò che qualsiasi cosa fosse stata permessa dalle norme la mia scelta progettuale sarebbe ricaduta sulla soluzione della separazione delle linee, adesso non ricordo dove, forse nella nuova UNI 12845, avevo letto che si poteva evitare la separazione delle lineee, anche senza cavo resistente al fuoco per l' alimentazione della pompa, sapete qualcosa in merito?