Ciao.
Devo alimentare un negozio al piano terra di un edificio. L’alimentazione sarà prelevata da contatore posto in apposito locale al piano interrato.
Ho il problema che per andare dal locale contatori ai negozi al piano terra devo passare per l’autorimessa condominiale (alimentata da altro contatore).
Posso farlo o è necessario compartimentale il cavo? O altro?
Grazie

Re: Passaggio cavi in autorimessa

MessaggioInviato: 10 nov 2016, 18:48
da arabino1983
Se l'autorimessa è soggetta a CPI, devi fare in modo che nel caso in cui venga azionato il pulsante di sgancio sia tolta tensione a tutto ciò che è presente nell'autorimessa.
Quindi mettere una bobina di sgancio sull'interruttore che alimenta il negozio.

Re: Passaggio cavi in autorimessa

MessaggioInviato: 11 nov 2016, 9:16
da simp
E se non è soggetta a CPI?

Re: Passaggio cavi in autorimessa

MessaggioInviato: 11 nov 2016, 10:16
da clanis
Se l'autorimessa non è soggetta al controllo da parte dei vigili del fuoco, avrai una linea dorsale che transita nell'autorimessa condominiale, situazione ammessa, senza bisogno di precauzioni particolari.

Re: Passaggio cavi in autorimessa

MessaggioInviato: 13 nov 2016, 18:26
da cembruno5500
l' edificio ha più di nove Garage (Autorimesse) ?
Se sì, devi mettere la bobina di sgancio

Re: Passaggio cavi in autorimessa

MessaggioInviato: 13 nov 2016, 20:11
da Goofy
cembruno5500 ha scritto:l' edificio ha più di nove Garage (Autorimesse) ?
Se sì, devi mettere la bobina di sgancio


Il limite non è più 9 posti auto ma 300 m²

Re: Passaggio cavi in autorimessa

MessaggioInviato: 14 nov 2016, 19:04
da cembruno5500
Sono rimasto indietro..........grazie :ok: