messa a terra piastra metallica fondo quadro

Inviato:
14 nov 2016, 22:26
da emanue79
Buonasera !!mi è venuto il dubbio se in un quadro in vetroresina doppio isolamento con piastra di fondo metallica e cablandolo su di essa ad esempio con guide din , interruttori automatici e cordine no7vk, la piastra è da considersi una massa ???grazie per le eventuali risposte...
Re: messa a terra piastra metallica fondo quadro

Inviato:
14 nov 2016, 22:48
da CarloCoriolano
In linea di massima è una massa e, se le guide DIN sono avvitate su di essa, tramite i morsetti GV, questa è già normalmente collegata a terra, altrimenti, la si usa direttamente come collettore di terra in prossimitaà dell'arrivo linea, e pace.
Poi, se invece la tecnica costruttiva è tale da non renderla una massa, il caso sarà diverso.