Fattore di carico del trasformatore ?
Trasformatore trifase in olio, 13200/440 volt, 500 kVA.
In un mese,questi sono i consumi dello stabilimento che alimenta.
-energia attiva 116.409 kWh
-energia reattiva 80.557 kvarh
-cos fi medio mensile=0,822
Le ore di funzionamento mensuale sono 480.
Il fattore di carico di questo trasformatore lo vedrei cosi:
energia erogata mensuale / massima energia erogabile mensuale.
116409 kWh/ (500 kVA x 0,822 x 720h)= 39,33 %
E' corretto ?
Grazie
In un mese,questi sono i consumi dello stabilimento che alimenta.
-energia attiva 116.409 kWh
-energia reattiva 80.557 kvarh
-cos fi medio mensile=0,822
Le ore di funzionamento mensuale sono 480.
Il fattore di carico di questo trasformatore lo vedrei cosi:
energia erogata mensuale / massima energia erogabile mensuale.
116409 kWh/ (500 kVA x 0,822 x 720h)= 39,33 %
E' corretto ?
Grazie