Pagina 1 di 1

Fattore di carico del trasformatore ?

MessaggioInviato: 15 nov 2016, 18:52
da Inox
Trasformatore trifase in olio, 13200/440 volt, 500 kVA.

In un mese,questi sono i consumi dello stabilimento che alimenta.


-energia attiva 116.409 kWh
-energia reattiva 80.557 kvarh
-cos fi medio mensile=0,822

Le ore di funzionamento mensuale sono 480.

Il fattore di carico di questo trasformatore lo vedrei cosi:
energia erogata mensuale / massima energia erogabile mensuale.


116409 kWh/ (500 kVA x 0,822 x 720h)= 39,33 %

E' corretto ?

Grazie

Re: Fattore di carico del trasformatore ?

MessaggioInviato: 16 nov 2016, 10:02
da Mike
Potenza media mensile = 116.409 kWh / 480 h = 242,5 kW

Potenza attiva erogabile dal trafo = 500 kVA x 0,822 = 411 kW

Fattore di carico = 59%

Se rifasi a 0,95 puoi aumentare la potenza attiva disponibile del 9%