Impianto MT e terre

MessaggioInviato: 28 nov 2016, 17:40
da cldx5
Buon giorno A tutti
Ho ancora un dubbio riguardo i Collegamenti MT se qualcuno mi può aiutare gentilmente....
La mia domanda è:
Le calze dei cavi MT intestati sia lato cella che lato trasformatore devono essere entrambe poste a terra.
Ed inoltre la terra di collegamento può essere "locale" o è necessario stendere un cavo insieme ai cavi MT.
Premetto che vi è un anello di terra per tutto lo stabilimento.

Questa domanda deriva da una questione sulla protezione 51N, che secondo un mio tecnico non è corretto collegare da entrambe le parti del cavo le calze a terra (analogo discorso per i segnali 4-20mA)

Lavoro in una cartiera con un numero discreto di trasformatori 15KV - 500V ed due Turbogas.

Grazie

Re: Impianto MT e terre

MessaggioInviato: 28 nov 2016, 19:31
da MASSIMO-G
come gia detto per la protezione 51N l'importante è fare ripassare le trecce prima di metterle a terra, ovviamente prima di ripassare nel toroide non devono toccare masse metalliche (tipo la struttura della cella mt)