da mariano4
Vorrei un vostro parere.
resistenza elettrica da 1,5 kW 230V a servizio di un bollitore per acs, gestita con orologio a cavalieri. l'impianto idrico non è dotato di addolcitore. fornitura elettrica enel trifase.....
scatta il differenziale a monte del relativo mgt anche se la resistenza è spenta. (ho dovuto aprire il suo mgt)
quale potrebbe essere il problema? grazie

Re: resistenza bollitore

MessaggioInviato: 2 gen 2017, 10:17
da mariano4
nessun consiglio?

Re: resistenza bollitore

MessaggioInviato: 2 gen 2017, 11:39
da arabino1983
Sembra una risposta stupida, pero' prima assicurati che non ci siano altre utenze sulla solita linea.
Se scatta il differenziale vuol dire che c'è una dispersione verso terra. Sinceramente non capisco come mai due interruttori per un bollitore....
Comunque prova a vedere se fosse qualche spia...

Re: resistenza bollitore

MessaggioInviato: 3 gen 2017, 11:57
da mariano4
il differenziale è il generale dei carichi ausiliari chiamiamoli così, la resistenza come gli altri carichi ha un suo mgt. d'accordo sulla dispersione verso terra ma non capisco come mai anche se non alimentato, essendo la fase interrotta da un orologio elettromeccanico, possa scattare il diff. il carico presente è solo la resistenza.

in effetti c'è la spia sulla resistenza dovrei verificare quella.

grazie per le indicazioni

Re: resistenza bollitore

MessaggioInviato: 3 gen 2017, 12:00
da arabino1983
Assicurati che l'orologio interrompa la fase e non magari il neutro.

Re: resistenza bollitore

MessaggioInviato: 3 gen 2017, 12:12
da mariano4
sicuro che interrompe la fase.....

Re: resistenza bollitore

MessaggioInviato: 3 gen 2017, 12:15
da arabino1983
Hai detto che il diff.le alimenta i carichi aux.
Quindi potrebbe essere altro.

Re: resistenza bollitore

MessaggioInviato: 3 gen 2017, 12:44
da mariano4
no perché scatta solo se alzo il mgt della resistenza

Re: resistenza bollitore

MessaggioInviato: 3 gen 2017, 12:48
da arabino1983
e allora è la resistenza che ha perso isolamento e va in contatto con il metallo del bollitore.
Scusa eh ma prima hai detto
mariano4 ha scritto:scatta il differenziale a monte del relativo mgt anche se la resistenza è spenta.

Re: resistenza bollitore

MessaggioInviato: 3 gen 2017, 13:01
da mariano4
si scatta il differenziale a monte quando alzo il mgt, anche se l'orologio interrompe la fase, in altre parole se la resistenza è spenta.