Pagina 1 di 1

posa cavi

MessaggioInviato: 7 dic 2016, 14:30
da elettrosiculo
Un cavo FG7, puo' essere posato senza protezione su un tetto, di un capannone, non accessibile?

Re: posa cavi

MessaggioInviato: 7 dic 2016, 14:33
da WALTERmwp
Ad un tetto si può sempre accedere.

Saluti

Re: posa cavi

MessaggioInviato: 7 dic 2016, 14:44
da elettrosiculo
si giusto ma il rischio meccanico o la perdità dell' isolamento del cavo a causa dei raggi del sole, poco è attinente al discorso accessibilità del tetto, il fulcro del quesito magari posto male, è se il cavo FG7 puo' essere installato senza protezione su tetto di un capannone
ad esempio il cavo H07Rn-F è adatto a tale scopo, ma l' FG7?

grazie

Re: posa cavi

MessaggioInviato: 7 dic 2016, 14:58
da Mike
elettrosiculo ha scritto:Un cavo FG7, puo' essere posato senza protezione su un tetto, di un capannone, non accessibile?


Sì, ma c'è il problema dell'esposizione diretta ai raggi del sole e alle intemperie e su questo ultimo punto mi spiego meglio. Se butti così accazzum un cavo in copertura non fai una posa fissa ma mobile, il cavo non ha vincoli, capita che d'inverno assuma una posizione e d'estate un'altra e con l'andare del tempo la guaina in pvc si può fessurare. Con l'H07RN-F non hai questo problema.

Re: posa cavi

MessaggioInviato: 8 dic 2016, 15:57
da atomorama
Se è esposto al sole usa cavi per il solare

Re: posa cavi

MessaggioInviato: 11 dic 2016, 16:36
da atomorama
IL 6 mm² lo metton fuori netto a 1,3 €/m