Impianto elettrico in centrale termica a metano

MessaggioInviato: 9 dic 2016, 18:51
da matteomartinucci
Buongiorno, mi trovo a progettare per la prima volta un impianto elettrico per rifacimento centrale termica a metano di una scuola primaria .
Devo quantificare un costo preliminare.
Nel caso in cui l'ambiente fosse soggetto a rischio di esplosione il quadro elettrico e le condutture devono essere in materiale metallico ?
Ho fatto qualche indagine da un punto di vista normativo ma non ho trovato prescrizioni di questo tipo.
Per quanto riguarda gli interruttori di comando , le plafoniere e le prese da parete da installarsi nel locale tecnico ho già invece verificato che dovranno essere opportunamente marchiati per l'utilizzo in ambienti di questo tipo.
Grazie.

Re: Impianto elettrico in centrale termica a metano

MessaggioInviato: 9 dic 2016, 19:36
da Mike
matteomartinucci ha scritto:Nel caso in cui l'ambiente fosse soggetto a rischio di esplosione il quadro elettrico e le condutture devono essere in materiale metallico ?


Se l'impianto di adduzione gas e il locale sono conformi al DM 16/04/96 difficilmente è un luogo con pericolo di esplosione, al massimo possono esserci delle zone di estensione limitata in prossimità delle sorgenti di emissione. ,
Premesso questo, non c'è alcuna relazione tra un luogo con pericolo di esplosione e il materiale con cui viene realizzato il quadro elettrico o le condutture.

matteomartinucci ha scritto:Ho fatto qualche indagine da un punto di vista normativo ma non ho trovato prescrizioni di questo tipo.


Infatti, perché non esiste.

matteomartinucci ha scritto:Per quanto riguarda gli interruttori di comando , le plafoniere e le prese da parete da installarsi nel locale tecnico ho già invece verificato che dovranno essere opportunamente marchiati per l'utilizzo in ambienti di questo tipo.


Non so cosa intendi per "marchiati", ad ogni modo, una centrale termica a gas metano è un luogo ordinario, se dovessi installare dei componenti nelle eventuali zone pericolose (sarebbe meglio non farlo, ma se proprio sei costretto) questi sì che devono essere marcate CE Atex e idonee per la zona pericolosa considerata, per esempio IIC G3 per una zona 2.

Re: Impianto elettrico in centrale termica a metano

MessaggioInviato: 10 dic 2016, 0:53
da matteomartinucci
GRAZIE per la chiarezza della risposta