magnetotermico differenziale

Inviato:
12 dic 2016, 15:49
da manu887
Ciao a tutti, su un interruttore magnetotermico differenziale, che metodo usate per capire se salta la marte magnetotermica o la parte differenziale?
Re: magnetotermico differenziale

Inviato:
12 dic 2016, 16:18
da MASSIMO-G
Se è un modulare c'è l'apposita levetta che si abbassa quando scatta per differenziale , non c'è bisogno di nessun metodo
Re: magnetotermico differenziale

Inviato:
12 dic 2016, 16:21
da MASSIMO-G
se si monta il blocco Vigi in modo che ha bisogno del doppio riarmo
Re: magnetotermico differenziale

Inviato:
12 dic 2016, 16:39
da MASSIMO-G
Ma che io ricordi gli altri costruttori ,tipo ABB, hanno sempre le due leve separate mentre Schneider si poteva decidere se averle solidali tra loro o no (ovviamente lo scatto del differenziale faceva aprire l'interruttore in ogni caso)