Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

MessaggioInviato: 14 dic 2016, 21:54
da enea
Ecco il secondo gruppo di esercizi:

D9 nello schema elettrico seguente,il contattore Q2:

a)si può eccitare solo se Q1 è eccitato
b)si può eccitare solo se Q1 è diseccitato
c)non rimane autoalimentato se Q1 è eccitato
d)non si può mai eccitare

D10 Nello schema elettrico seguente, la lampada di segnalazione P1:

a)si accende con Q1eccitato e Q2 diseccitato
b)si accende con Q1 e Q2 diseccitati
c)si accende con Q1 diseccitato e Q2 eccitato
d)si accende con Q1 e Q2 eccitati

D11Nello schema elettrico seguente:

a)Q1 si può eccitare con Q2 eccitato
b)Q2 si può diseccitare con Q1 eccitato
c)Q1 e Q2 non si possono eccitare contemporaneamente

D12 dato il seguente schema elettrico,premendo S1:

a)Q1 si eccita e si autoalimenta
b)si verifica una vibrazione della parte mobile del nucleo del contattore
c)Q1 si eccita e rimane eccitato finché si mantiene premuto il pulsante S1
d)Q1 rimane diseccitato

D13 dato il seguente schema elettrico:

a)K1 si eccita e rimane eccitato finché il pulsante è premuto
b)K1 si eccita e si autoalimenta
c)K1 non si eccita mai

Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

MessaggioInviato: 14 dic 2016, 21:58
da enea
Le mie risposte, correggetemi se sbaglio(speriamo di averci azzeccato):

D9 - b)
D10- b)
D11- c)
D12- d)
D13- a)

Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

MessaggioInviato: 15 dic 2016, 21:01
da mir
D9 - b) -ok
D10- b)-ok
D11- c)- vedi disegno
D12- d) -ok
D13- a) -ok

D11

Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

MessaggioInviato: 15 dic 2016, 21:18
da enea
Grazie Mir!... scusa però non capisco ...la tua evidenziazione...
Sono indipendenti ?
il contatto NO di Q2 al punto due e il contato NC di Q1 al punto 4 non hanno nessun valore?

Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

MessaggioInviato: 15 dic 2016, 21:45
da mir
il contatto di NO di Q2 in derivazione al pulsante di stop S1, lo bypassa quando Q2 è eccitato pertanto controlla lo stato di stop di Q1 anche lo stato di Q2, viceversa vale il discorso per il contatto NC di Q1 in derivazione sul pulsante di stop S3

Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

MessaggioInviato: 15 dic 2016, 22:44
da Fedib
Scusate il piccolo OT, posso chiedervi perché nei circuiti di comando viene collegato a terra lo 0 ? grazie

Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

MessaggioInviato: 15 dic 2016, 23:42
da gabrisav
Quindi la risposta quale è?
A,B,o C?

Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

MessaggioInviato: 16 dic 2016, 12:06
da mir
gabrisav ha scritto:Quindi la risposta quale è? A,B,o C?

La domanda allo schema D11


era:
a)Q1 si può eccitare con Q2 eccitato
b)Q2 si può diseccitare con Q1 eccitato
c)Q1 e Q2 non si possono eccitare contemporaneamente


osservando lo schema si può rispondere: a) si ,è possibile eccitare Q1 con Q2 eccitato; b) si,è possibile diseccitare Q2 con Q1 eccitato; c) NO, a meno di premere contemporaneamente i pulsanti di start S2-S4.

Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

MessaggioInviato: 16 dic 2016, 12:21
da mir
Fedib ha scritto:posso chiedervi perché nei circuiti di comando viene collegato a terra lo 0 ?

Se tutte le masse sono collegate al circuito di protezione, pertanto compresa quella del circuito di alimentazione di comando,si possono rilevare eventuali guasti di isolamento verso massa attraverso le protezioni di massima corrente,ed evitare malfunzionamenti per guasto verso terra; la norma di riferimento è la CEI 44-5.

Re: Esercizi Libro Barezzi Impianti elettrici industriali 2

MessaggioInviato: 17 dic 2016, 11:56
da enea
Grazie infinite Mir per l'aiuto e la pazienza! :ok: