Mi chiedevo, in un cantiere edile, come mai un punteggio che presenta una resistenza verso terra inferiore ai 200 ohm deve essere collegato all'impianto di dispersione se invece la resistenza è superiore a questo valore non serve sia collegato.
3
voti
Perché se è inferiore a 200 ohm è una "massa estranea" e in caso di guasto può introdurre dei differenziali di tensione pericolosi. Se invece la resistenza è superiore, non è una "massa estranea" e la resistenza è tale che in caso di guasto le tensioni di contatto non sono pericolose. Il tutto è stabilito dalla norma CEI 64-8 che ha valutato questi rischi e li ha codificati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand