[1] Collegamento ponteggio a terra

Messaggioda Foto Utentemamandu » 19 dic 2016, 17:24

Mi chiedevo, in un cantiere edile, come mai un punteggio che presenta una resistenza verso terra inferiore ai 200 ohm deve essere collegato all'impianto di dispersione se invece la resistenza è superiore a questo valore non serve sia collegato.
Avatar utente
Foto Utentemamandu
73 1 2
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 31 mar 2015, 9:40

3
voti

[2] Re: Collegamento ponteggio a terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 dic 2016, 18:57

Perché se è inferiore a 200 ohm è una "massa estranea" e in caso di guasto può introdurre dei differenziali di tensione pericolosi. Se invece la resistenza è superiore, non è una "massa estranea" e la resistenza è tale che in caso di guasto le tensioni di contatto non sono pericolose. Il tutto è stabilito dalla norma CEI 64-8 che ha valutato questi rischi e li ha codificati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,3k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14470
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Collegamento ponteggio a terra

Messaggioda Foto Utentemamandu » 21 dic 2016, 14:28

Ti ringrazio