Pagina 1 di 3

Consiglio differenziale per pompa fogna

MessaggioInviato: 20 dic 2016, 19:21
da markus5
Buonasera.
Ho una pompa fogna della Lowara sommersa in una vasca quadrata che comunica per mezzo di un tubo lungo 1 metro con un piatto doccia. Attualmente la protezione differenziale è da 0.3A. Siccome sono molto vicino alla pompa e con i piedi in bagno nel piatto doccia, è sicuro un 0.3A?

Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

MessaggioInviato: 20 dic 2016, 20:49
da JAndrea
Tutto dipende dalla resistenza di terra del tuo impianto, a mio parere se è sufficientemente bassa è tollerabile il 300mA.
A patto che l'alimentazione non avvenga attraverso prese a spina.
Occorre anche pensare al disservizio che potrebbe generare lo scatto del suddetto interruttore, pur rispettando i requisiti normativi, forse è il caso non esagerare troppo.
In breve, se l'impianto è realizzato con le giuste modalità, io non vedo un rischio dato dal valore di 300mA, piuttosto che 30mA.

Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

MessaggioInviato: 20 dic 2016, 21:20
da markus5
In effetti la resistenza dell'impianto di terra misurata è di 5 Ohm. L'alimentazione non deriva da presa ma direttamente dal diff/magnetotermico del quadro elettrico. Quando si usa la doccia parte sempre la pompa della fogna e ho pensato, non vorrai mica che se disperde a massa e io sono con i piedi in bagno nel piatto doccia faccio la fine del pescetto fritto? Certo che bisogna anche valutare il fatto che se mettessi un 30mA mi sa che potrebbe scattare qualche volta, visto che è immersa in acqua.

Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

MessaggioInviato: 20 dic 2016, 21:40
da JAndrea
5 Ohm! Per poter montare con tranquillità un differenziale da 300mA in un luogo a maggior rischio elettrico ne bastano circa 80.
Dipende anche dalla potenza della pompa, probabilmente anche il 30mA starebbe su. Comunque io non ci vedo niente di male nemmeno così. Eventuali correnti disperse, prima di interessare te, trovano di molto più attraenti i dispersori di terra.

Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

MessaggioInviato: 20 dic 2016, 21:52
da markus5
La pompa ha una corrente massima in full load di 5 A. Rimango con i 300mA perché se esagero magari si ferma e sarebbe meglio di no come puoi immaginare.
Grazie per la consulenza.

Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

MessaggioInviato: 20 dic 2016, 21:52
da enea
Ma ...non dovrebbe essere circa 160 Ohm?
Mi ricordavo che la tensione di contatto limite era 50 V per i luoghi ordinari...
per cui 50/0.3=166 Ohm se la resistenza rilevata è sotto questa soglia dovrebbe essere a posto o no?
E poi a regola una pompa che lavora immersa dovrebbe essere a doppio isolamento o sbaglio?

Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

MessaggioInviato: 20 dic 2016, 22:03
da markus5
enea ha scritto:Ma ...non dovrebbe essere circa 160 Ohm?
Mi ricordavo che la tensione di contatto limite era 50 V per i luoghi ordinari...
per cui 50/0.3=166 Ohm se la resistenza rilevata è sotto questa soglia dovrebbe essere a posto o no?
E poi a regola una pompa che lavora immersa dovrebbe essere a doppio isolamento o sbaglio?



Almeno la mia pompa sommersa non è a doppio isolamento, infatti il cavo di alimentazione prevede il conduttore di terra.

JAndrea aveva preso in considerazione i 25V presumo considerando il caso peggiore visto che quando faccio la doccia sono a bagno con i piedi e con il resto.

Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

MessaggioInviato: 20 dic 2016, 22:05
da enea
ok ...come non detto...

Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

MessaggioInviato: 20 dic 2016, 22:18
da JAndrea
Si, gli 80 Ohm erano per i locali a maggior rischio elettrico, giusto per fugare ogni dubbio sulla sicurezza dell'installazione.

Re: Consiglio differenziale per pompa fogna

MessaggioInviato: 21 dic 2016, 12:52
da markus5
JAndrea,
posso chiederti un ultima cosa?
Dispongo anche di una pompa per irrigazione giardino collegata direttamente al quadro pompe e quindi non con spina. E' una pompa da 2cv, 1.5KW. Il produttore nel manuale parla di proteggere con differenziale da 30mA ma il manuale riguarda tutta la famiglia di pompe che comprende anche quelle portatili.
Mi conviene utilizzare il 30mA oppure il 300mA? Il fatto che non sia sommersa comporta meno rischi di scatti intempestivi come può essere per quelle sommerse quando si utilizza un 30mA?
Grazie.