Pagina 1 di 1

Canale in PVC

MessaggioInviato: 21 dic 2016, 11:26
da Corsari
Buongiorno
nel canale in PVC con setti separatori posso installare cavi N07V-K?
A me sembra di si.....ma me lo stanno contestando...
Grazie

Re: Canale in PVC

MessaggioInviato: 21 dic 2016, 11:37
da iosolo35
Te lo contestano in base a cosa?

Re: Canale in PVC

MessaggioInviato: 21 dic 2016, 11:41
da Corsari
In base al fatto che, ai tecnici comunali, serve un doppio isolamento...... :shock:

Re: Canale in PVC

MessaggioInviato: 21 dic 2016, 11:42
da Corsari
multipolare tipo FROR 450/750 (minimo) anche se loro vogliono FG7OR.....

Re: Canale in PVC

MessaggioInviato: 21 dic 2016, 11:47
da iosolo35
Ma questo canale dov'è posato? in che tipo di ambiente? Marcio?

Re: Canale in PVC

MessaggioInviato: 21 dic 2016, 11:51
da Corsari
Sono uffici

Re: Canale in PVC

MessaggioInviato: 21 dic 2016, 11:57
da iosolo35
Se sono degli uffici ed è considerato un ambiente ordinario puoi posare entro canali in PVC delle semplici cordine H07VK, non è richiesto un grado di protezione IP particolare.

Re: Canale in PVC

MessaggioInviato: 21 dic 2016, 12:10
da Corsari
Ok grazie