lelerelele ha scritto:aggiungerei che il carico è anche fortemente squilibrato!
comunque per farlo andare hai mai sentito parlare di linea trifase con neutro?
ti sei mai chiesto come è collegata l'utenza di casa tua e dei tuoi vicini di casa? forse ognuno ha una fase e tutti hanno un neutro comune?
saluti.
Gentilissimi, ribadendo le scuse pongo il quesito: si hanno 3 strade di lunghezza: 250m ; 750m ; 2000m
strada 1: 125 W (230 V ; Cosφ 0.9) ogni 10 m => 3.125 kW
strada 2: 250 W (230 V ; Cosφ 0.9) ogni 20 m => 9.375 kW
strada 3: 150 W (230 V ; Cosφ 0.9) ogni 20 m => 15 kW
Considerando tre carichi monofasi ho P=V*I*Cosφ ; da qui trovo le 3 Ib ("I" di impiego)
PROBLEMA: le correnti sono troppo grandi e nel caso 3 non rispetto ΔV < 5% (neanche con sezioni di 630 mm2)
A questo punto utilizzerei la tensione concatenata quindi: P= √3 V I Cosφ
In questo caso le "I" sono più piccole e rispetto la ΔV < 5% (ma nel caso 3 ho ΔV=18.4 con S=240 mm2)
PROBLEMA: i carichi sono sottoposti alla tensione concatenata 400 V, dai dati devono funzionare a 230V.
oltretutto il neutro, nel ritorno alla rete, si troverebbe una corrente spropositata, giusto?
Scusate la banalità delle domande perfavore