Circuito equivalente di guasto del sistema TT
Salve a tutti, qualcuno è in grado di spiegarmi passo passo come il mio libro scolastico sia arrivato dal circuito di guasto al circuito equivalente di Thévenin?
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
e
sono la tensione e l’impedenza del generatore equivalente di Thévenin della rete di alimentazione dell’apparecchiatura in cui si verifica il guasto.
è l’impedenza del carico.
è la resistenza dell’impianto di terra del neutro.
è la resistenza complessiva del collegamento a terra della massa, ossia la resistenza tra il punto M e quello convenzionale a potenziale zero.
è la corrente di guasto a terra che percorre la resistenza
.
è la resistenza dell'impianto di terra dell'utente;
la resistenza del conduttore che collega la massa al collettore C a cui arriva il conduttore di terra;
quella di messa a terra del neutro del distributore;
l'impedenza complessiva della fase che alimenta il carico
;
la tensione fase-neutro della fase 3. Sarà ovviamente
