Pagina 1 di 1

Sezione cavo

MessaggioInviato: 28 ott 2007, 21:04
da simoreg1
salve a tutti...dovrei fare una linea in cavidotto interrato lunga circa 700m +/- , partendo dal contatore 220 V 3 kW al punto di fornitura piccola abitazione, che cavo dovrei utilizzare. Grazie

Re: Sezione cavo

MessaggioInviato: 28 ott 2007, 22:09
da ninni751
cavolo..700 metri!!!!
secondo me un 35mm2 dovrebbe andare..
credo un 50 sarebbe un po esagerato..

Re: Sezione cavo

MessaggioInviato: 29 ott 2007, 0:40
da sarabanda
considerando l'alimentazione di 220 v e un cosfi dell'abitazione di 0,95 e una cdt del 3 % hai diverse possibilità
cavo da 95 mm2 cdt in linea di 4,96 v
cavo da 75mm2 cdt in linea di 6,44 v

considerando l'alimentazione di 220 v e un cosfi dell'abitazione di 0,98 e una cdt del 3 % hai diverse possibilità
cavo da 95 mm2 cdt in linea di 4,71 v
cavo da 75mm2 cdt in linea di 6,11 v

considerando l'alimentazione di 220 v e un cosfi dell'abitazione di 0,98 e una cdt del 4 % hai diverse possibilità
cavo da 95 mm2 cdt in linea di 4,71 v
cavo da 75mm2 cdt in linea di 6,11 v
cavo da 50mm2 cdt in linea di 8,38 v

La tabella utilizzata per le cadute di tensione è la CEI UNEL 35023 per cavi isolati con gomma o con materiale termoplastico con grado di isolamento non superiore a 4 e con temperatura caratteristica fino a 80°C

calcoli effettuati con elettrikflash
http://www.elettikflash.com