considerando l'alimentazione di 220 v e un cosfi dell'abitazione di 0,95 e una cdt del 3 % hai diverse possibilità
cavo da 95 mm2 cdt in linea di 4,96 v
cavo da 75mm2 cdt in linea di 6,44 v
considerando l'alimentazione di 220 v e un cosfi dell'abitazione di 0,98 e una cdt del 3 % hai diverse possibilità
cavo da 95 mm2 cdt in linea di 4,71 v
cavo da 75mm2 cdt in linea di 6,11 v
considerando l'alimentazione di 220 v e un cosfi dell'abitazione di 0,98 e una cdt del 4 % hai diverse possibilità
cavo da 95 mm2 cdt in linea di 4,71 v
cavo da 75mm2 cdt in linea di 6,11 v
cavo da 50mm2 cdt in linea di 8,38 v
La tabella utilizzata per le cadute di tensione è la CEI UNEL 35023 per cavi isolati con gomma o con materiale termoplastico con grado di isolamento non superiore a 4 e con temperatura caratteristica fino a 80°C
calcoli effettuati con elettrikflash
http://www.elettikflash.com