MessaggioInviato: 18 gen 2017, 19:50
da perindsako
Ciao a tutti.
Illuminazione pubblica: quadretto e contatore di fornitura sulla parete della cabina enel di zona.
Impianto esistente recuperato previa verifica.. provo i differenziali tramite misura in loop e lo strumento si blocca perché raggiunge i 50V di tensione di contatto sulla terra .. Io dico che il valore di resistenza è troppo elevato, l'installatore dice che il problema è la vicinanza alla cabina.
Può essere?

Re: Prova differenziali vicino cabina

MessaggioInviato: 19 gen 2017, 13:49
da arabino1983
Non credo proprio.
Ma lo strumento ti rileva una tensione sul PE, prima di iniziare la prova?

Re: Prova differenziali vicino cabina

MessaggioInviato: 19 gen 2017, 15:35
da AndreaMassimini
Che strumento utilizzi?

Re: Prova differenziali vicino cabina

MessaggioInviato: 19 gen 2017, 16:39
da Mike
perindsako ha scritto:Può essere?


Che strumento utilizzi? Superare i 50V non significa nulla detto così, bisogna avere il valore misurato di Rt e il valore della Id del dispositivo di protezione, solo in questo caso puoi verificare il coordinamento.
Accertato che superi i 50V, la Rt misurata con il loop tester è a favore della sicurezza perché c'è anche l'impedenza del trasformatore, in tal caso fai la misura della Rt con il metodo volt-amperometrico per stabilire se sei realmente coordinato o meno.