impianto di terra

MessaggioInviato: 30 ott 2007, 17:13
da sax73
Considerato che:

• Il differenziale del quadro generale presenta una Idn 300 mA
• Sono presenti n°7 differenziali puri da 30 mA a protezione dei quadri di reparto

La resistenza di terra del dispersore dovrà soddisfare la condizione:



Ra < 50/ ∑ Idn = 50/ 0.3 + 7*(0.03) = 98 Ω



La resistenza specifica del terreno è tipo agricolo, quindi avente una resistività compresa tra ρ = 25 – 100 (Ω * m)

ipotizzando un dispersore ad ANELLO costituita da corda nuda di rame da 25 mmq, distanziata dai muri perimetrali dell’edificio di metri uno, con una maglia avente lati: 36 m * 13 m

L’area della maglia risulta essere:


S = 36 * 13 = 108 mq

Il diametro del cerchio equivalente:

D = 2 sqrt( S/π) = 2 sqrt ( 108/ π) = 11,79 m


Nel caso meno favorevole ρ = 25 otteniamo una resistenza di terra del dispersore:


Ra = 25/(2 * D) = 1,06 Ω


Nel caso migliore ρ = 100 otteniamo resistenza di terra del dispersore:



Ra = 100/ (2 * D) = 4,24 Ω

Poiché Ra < 98 Ω il dispersore garantisce tensioni di contatto limite non superiori a 50 V


Al fine di ottimizzare il rendimento del dispersore è necessario realizzare un anello interrotto di corda interrata attorno al perimetro dell’edificio ad un’altezza non inferiore a 0.5 m ed integrato con N picchetti collocati lungo l’anello ?

Re: impianto di terra

MessaggioInviato: 30 ott 2007, 18:26
da sebago
sax73 ha scritto:Considerato che:

• Il differenziale del quadro generale presenta una Idn 300 mA
• Sono presenti n°7 differenziali puri da 30 mA a protezione dei quadri di reparto

La resistenza di terra del dispersore dovrà soddisfare la condizione:



Ra < 50/ ∑ Idn = 50/ 0.3 + 7*(0.03) = 98 Ω



La resistenza specifica del terreno è tipo agricolo, quindi avente una resistività compresa tra ρ = 25 – 100 (Ω * m)


Bastano già questi dati.
Mi sembra che complichi inutilmente le cose:
a) se l'interruttore generale è un differenziale con Idn = 300 mA, perché nella formula ci vai a sommare anche le Idn dei differenziali puri? Il generale basta da sè, e non ha bisogno dei "colonnelli". Pertanto:
Ra <= 50/0.3 = 167 Ω

Se hai un terreno con la resistività che hai riportato (ma una misura sarebbe meglio farsela), utilizzando due miseri picchetti da 1 metro ciascuno, posti a distanza di circa 6-7 metri e interconnessi da corda nuda di rame da 25 mmq otterresti:

Ra = 2* ρ/Lp = 2*100/2 = 100 Ω < 167 Ω
Basta così.
Saluti

Re: impianto di terra

MessaggioInviato: 30 ott 2007, 23:36
da sax73
grazie gentilissimo......